- MMTECNICO
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 27
#41721
por MMTECNICO
Respuesta de MMTECNICO sobre el tema Consulta por falla de minisplit
FIJATE EN TODOS LOS SPLIT HAY UNA PLACA EN EL CAJON SERCA DE LOS CONECTORES EN donde estan la maxima carga de amperage que debe consumir tu aire por ejemplo en esa placa aparece el tipo de gas que usa el split,la cantidad de gas que usa , los rangos de presion de alta y baja en la mayoría de los esplit solo tendrá disponible acceso a las lineas de la precion baja.. que en un split cargado con gas r22 la presion mínima es de 60 psi el ampere varia segun la temperatura.
BUENO LO QUE TE QUIERO DECIR ES QUE SI TU EQUIPO EN LA PLACA DICE QUE TRABAJA CON 60 PSI DE GAS Y EL AMPERAGE ES DE 8 AMPER
Y CUANDO LE MIDES EL AMPERE QUE DEBERÍA SER DE 8 AMP Y ESTA. EN... SUPONTE QUE ESTA EN 4 AMP Y EL EQUIPO DE ESTA CONGELADO TU DFEBERIAS ENTENDER ESO COMO QUE LE FALTA GAS O EN CASOS MUY RARO EL CAPILAR ESTA TAPADO
SI EL AMPER ESTA EN 2AMP TU AIRE NO TIENE NADA DE GAS
BUENO LO QUE TE QUIERO DECIR ES QUE SI TU EQUIPO EN LA PLACA DICE QUE TRABAJA CON 60 PSI DE GAS Y EL AMPERAGE ES DE 8 AMPER
Y CUANDO LE MIDES EL AMPERE QUE DEBERÍA SER DE 8 AMP Y ESTA. EN... SUPONTE QUE ESTA EN 4 AMP Y EL EQUIPO DE ESTA CONGELADO TU DFEBERIAS ENTENDER ESO COMO QUE LE FALTA GAS O EN CASOS MUY RARO EL CAPILAR ESTA TAPADO
SI EL AMPER ESTA EN 2AMP TU AIRE NO TIENE NADA DE GAS
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, vmgluis
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- MMTECNICO
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 27
#41722
por MMTECNICO
Respuesta de MMTECNICO sobre el tema Consulta por falla de minisplit
RECUERDA esto siempre... carga de gas normal amperage normal , carga de gas baja amperage bajo, carga de gas demaciada demaciado amperage
y mosca con los capilares tapados estao cuANdo se tapan tienden a estar frios o congelados
CUANDO SIEMPRE UN CAPILAR DEVERIA ESTA TIVIO O CALIENTEAL TACTO
y mosca con los capilares tapados estao cuANdo se tapan tienden a estar frios o congelados
CUANDO SIEMPRE UN CAPILAR DEVERIA ESTA TIVIO O CALIENTEAL TACTO
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, vmgluis
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- vmgluis
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 6
#41727
por vmgluis
Respuesta de vmgluis sobre el tema Consulta por falla de minisplit
Muy útil tus tips MMtecnico, agradezco tu tiempo. Tiene lógica la relación de carga de gas vs amperaje. Lo verifico y comento como más adelante
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- RICARDO STORK
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 16
#41747
por RICARDO STORK
Respuesta de RICARDO STORK sobre el tema Consulta por falla de minisplit
Solo quiero agregar que si termina por llamar a un técnico (justamente por carecer de las herramientas necesarias) en caso de que el diagnostico sea falta de refrigerante, exija que se busque y se solucione la perdida para luego proceder a realizar la carga. No sirve de nada cargar un equipo que tiene una fuga ya que eventualmente el gas que carguemos hoy se ira mañana por el mismo lugar que se "escapo" originalmente. El proceso sería: buscar la fuga, repararla, cargar nitrógeno y dejarlo por 24 hs y solo en caso de que halla podido mantener la presión del nitro que cargamos continuamos con sacar el nitro, hacer vacío (30 o 40 minutos mínimo) y cargar por peso, con balanza, según lo que el fabricante especifica en la placa. Esto es lo que realmente se debe hacer. Le mando un abrazo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- sergio luis
- Fuera de línea
#41755
por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema Consulta por falla de minisplit
Hola Vmgluis, buenas tardes. A Ricardo Stork: me parece muy, pero muy atinado el procedimiento que sugieres salvo el referido al vacío por tiempo "(30 o 40 minutos mínimo)". El vacío es todo un tema que habría que desarrollar en otro post, dada su importancia y que no se mide en unidad de tiempo (pues corremos el riesgo de "destilar" el aceite") sino en unidad de presión, según el aceite del MC en cuestión. Insisto, habría que desarrollar este tema. Gracias.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Sección para Aspirantes a Técnicos en Refrigeración y Aire Acondicionado
- Cambio de gas refrigerante R12 por R134a