- capilar para reforma peabody 420
Pregunta capilar para reforma peabody 420
- martin1978
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 14
#43716
por martin1978
Respuesta de martin1978 sobre el tema capilar para reforma peabody 420
buenas noches,les comento...la heladera esta armada y andando desde las 12:00, las medidas que tome son de las 21;00.
presion baja: 3lbs
presion alta : 125lbs
temp. freezer: -25
temp. en placa(bulbo) : -15°c
temp ambiente parte heladera: -1.5°c
temp ambienta taller: 20°c
el automatico al maximo no me corto y se me va muy abajo la temp. ambiente parte heladera, lo tube que bajar un poco
presion baja: 3lbs
presion alta : 125lbs
temp. freezer: -25
temp. en placa(bulbo) : -15°c
temp ambiente parte heladera: -1.5°c
temp ambienta taller: 20°c
el automatico al maximo no me corto y se me va muy abajo la temp. ambiente parte heladera, lo tube que bajar un poco
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, plunos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- condor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 69
#43718
por condor
Respuesta de condor sobre el tema capilar para reforma peabody 420
Hola, un poquito mas de capilar diria yo. Me parece, que tendrias que estar evaporando a unos -28 c en baja. y cerca de unos 150 psi en alta.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
#43768
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema capilar para reforma peabody 420
Hola gente de vuelta por el foro porque estuve unos días en cama por comilón
Pero no safe Ja Ja Ja y no pudo festejar ningún conocido.
Como todos acá tras leer y leer y consultar he utilizado con éxito absoluto para los blend la siguiente tablita loca que encontré en la web no se en que foro pero de algún lado salió.
Ojo no coinciden con las medidas que indican los fabricantes pero repito hay que probarla segun los casos.
Capilar de 0,8 y 2.5 mts. para compresor de 1/4.
Capilar de 0.8 y 3.2 mts. para compresor de 1/5 y 1/6.
De todas formas espera otras respuestas de quienes han probado otros datos.
Y recuerda que hay que probar esos dados para ver como te funcionan.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Pero no safe Ja Ja Ja y no pudo festejar ningún conocido.
Como todos acá tras leer y leer y consultar he utilizado con éxito absoluto para los blend la siguiente tablita loca que encontré en la web no se en que foro pero de algún lado salió.
Ojo no coinciden con las medidas que indican los fabricantes pero repito hay que probarla segun los casos.
Capilar de 0,8 y 2.5 mts. para compresor de 1/4.
Capilar de 0.8 y 3.2 mts. para compresor de 1/5 y 1/6.
De todas formas espera otras respuestas de quienes han probado otros datos.
Y recuerda que hay que probar esos dados para ver como te funcionan.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, martin1978
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
- #43769
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema capilar para reforma peabody 420
Perdón tengo que aclarar.
Comilón porque comí maní con chocolate y se juntaron dos cosas el maní me empacha se me acienta en el estomago y me produce hasta fiebre el guacho y agrabó el chocolate.
Estaban buenisimos.
Otra cosa que me falto en el post anterior.
No digo que estos datos del capilar estén correctos y sean únicos solo digo que en los casos que he usado esos valores me han dado buen resultado. Aclaro para no generar discusión si está bien o mal.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Comilón porque comí maní con chocolate y se juntaron dos cosas el maní me empacha se me acienta en el estomago y me produce hasta fiebre el guacho y agrabó el chocolate.
Estaban buenisimos.
Otra cosa que me falto en el post anterior.
No digo que estos datos del capilar estén correctos y sean únicos solo digo que en los casos que he usado esos valores me han dado buen resultado. Aclaro para no generar discusión si está bien o mal.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#43775
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema capilar para reforma peabody 420
No no no, no se toca capilar puesto!!!!!!!.
Se mide sobrecalentamiento y en caso necesario subenfriamiento.
125 psi- con 20º de ambiente porque estaría mal si no tiene vet.
Agregar capilar, mmmmmmmmmm pensemos ,capilar mas largo, succión mas baja, y .......presión de alta?....mas baja. Saludos
PD: en todo caso ajustar carga , -1.5º Vacía y al máximo esta bien, el termostato va al máximo >(-) 1/4, y corta impeca. saludos
Se mide sobrecalentamiento y en caso necesario subenfriamiento.
125 psi- con 20º de ambiente porque estaría mal si no tiene vet.
Agregar capilar, mmmmmmmmmm pensemos ,capilar mas largo, succión mas baja, y .......presión de alta?....mas baja. Saludos
PD: en todo caso ajustar carga , -1.5º Vacía y al máximo esta bien, el termostato va al máximo >(-) 1/4, y corta impeca. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, martin1978, frio1933 y 3 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Heladeras No Frost
- Nevera Samsung dos puertas horizontales que enfria pero no congela