file Pregunta Se podria recuperar refrigerante sin recuperadora ?

Más
- #47341 por jsereno
Respuesta de jsereno sobre el tema Se podria recuperar refrigerante sin recuperadora ?

Archivo adjunto ManualBuenasPracticas2.pdf no encontrado


Que tal uruef, te comento que el método que intente describir al compañero juliopapa lo he usado en ocasiones anteriores. claro esta que ha sido por no contar con un equipo de recuperación adecuado, en esencia es para hacer migrar el refrigerante hacia el cilindro de recuperación. Le utilizamos cuando el compresor esta averiado, aunque también se ha usado en equipos con el compresor en buen estado y nos servimos de este para poder hacer el proceso mas rápido. Les anexo una fracción de un manual de buenas practicas en refrigeración y aire acondicionado que fue distribuido durante un curso de capacitación, dicho manual esta avalado por la SEMARNAT, (secretaria de medio ambiente y recursos naturales) acá en mi país. Ahí podrán ver que este método que les comente es mencionado, aunque claro esta que siempre sera mas seguro trabajar con las herramientas adecuadas es decir con una unidad recuperadora. También reconozco que el método que propones es mas adecuado y sobre todo seguro (que es lo primordial durante la realización de cualquier trabajo o actividad). mi intención fue la de tratar de aportar algo de lo que me ha tocado vivir y trabajar dentro de esta rama de la refrigeración y aire acondicionado, jamas lo hice con mala fe hacia nuestro compañero juliopapa. De antemano ofrezco una disculpa por los inconvenientes y/o molestias que mis comentarios pudieran haber causado.

Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.

El siguiente usuario dijo gracias: juliopapa

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47342 por ellier
Respuesta de ellier sobre el tema Se podria recuperar refrigerante sin recuperadora ?
Buenas estimados colegas y especialmente a ti ururef, una ves mas aportando conocimientos e ideas acertadas, he leido detalladamente las dudas del amigo juliopapa y hasle caso a ururef que es un miembro muy experimentado y con mucho conocimiento en la materia. Con respecto a tu proyecto el sistema que estas creando es un hibrido y tiene algunas fallas, lograste una temperatura de -7 pero todo sistema de refrigeracion tiene un diseño que permite lograr las altas temperaturas, en tu caso debes hermetizar la bandeja, el cobre no es el meterial indicado para el evaporador debes usar aluminio, el orificio del tubo capilar debe ser el adecuado para la capacidad del compresor y ademas debe de tener un largo aproximado de 2.80 mts, la carga de refrigerante debe ser acorde con la unidad y debes llevarlo a las psi necesarias, en la foto vi que estaba pasado de refrigerante al tener 80 lbs, eso lo calculas de varias formas, (relacion con temperatura ambiente, temperatura de la unidad al tacto, consumo de corriente, temperatura de retorno al compresor). En este foro vas a adquirir muchos conocimientos ya que los mienbros no somos egoistas en impartir conocimientos, bienvenido al foro, aprende lo mas que puedas y trabaja honestamente ya que en el mundo hay muchos piratas que lo que hacen es estafar a la gente y por ellos nosotros perdemos credibilidad ya que nos jusgan por igual, este es un oficio muy completo ya que debes tener conocimiento en Fisica, Quimica, Matematicas, Electricidad, Electronica y Aerodinamica esto no es para cualquier persona es solo para aquellas que realmente le guste el oficio y no se astengan de hacer investigaciones y consultas cada ves que se requiera, Este es un consejo que le doy a toda aquella persona que le guste mejorar al mundo y no dañarlo.
El siguiente usuario dijo gracias: camacho d, juliopapa

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47343 por ellier
Respuesta de ellier sobre el tema Se podria recuperar refrigerante sin recuperadora ?
No te sientas mal amigo Jsereno, estoy seguro que el colega Ururef lo entiende sobre todo cuando se trata de resolver hay que improvisar, lo que te quiso decir Ururef es que es un procedimiento un poco arriesgado, pero fijate que lo que dio fue una enseñanza ya que con el filtro que describio se recupera el refrigerante sin riesgo de estar sucio o contaminado, y el presostato es por la seguridad de nosotros mismos, yo Soy de Venezuela y aqui los tecnicos estamos trabajando con las uñas casi no se consigue nada e igual tenemos que improvisar y hasta reparar y reconstruir piezas que son comunes en la refrigeracion pero no las hay en las tiendas, En este foro hay que tomar en cuenta todas las opiniones ya que siempre alguno aporta conocimientos que desconocemos. hasta luego amigo y bendiciones para ustedes.
El siguiente usuario dijo gracias: ururef, camacho d

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47358 por camacho d
Respuesta de camacho d sobre el tema Se podria recuperar refrigerante sin recuperadora ?
Todo lo descrito es estupendo, como las recomendaciones. Solo añadir que del compresor lo primero que va a salir cuando lo pongas en marcha estando la botella con el vacío efectuado es el aceite del propio compresor. Por lo tanto ojo con el compresor. En casi todos los casos lo más adecuado es realizar el trabajo con otro equipo exterior. Claro esta dotado de un recuperador de aceite a la salida del compresor. Este equipo se puede montar con un compresor rotativo para el R410 A. No importa la potencia por pequeña, puesto que en un minuto puede recoger 250gr. de refrigerante, y si una maquina lleva dos Klgr. tardaría muy poco tiempo. Un saludo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, juliopapa, jotaleon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47368 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Se podria recuperar refrigerante sin recuperadora ?
Todo lo que escribi,....muy largo lo dijo Camacho en tres palabras-.."lo más adecuado es realizar el trabajo con otro equipo exterior. "

Es lo dicho una recuperadora exterior, no sirve o mejor dicho, no es aconsejable.

Amigos no podemos participar pensando que ofendemos a alguien, o lo contrario sintiéndonos ofendidos.
Les mando un saludo a todos y nunca participo con mala intención. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: camacho d

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charrua
Gracias a Foro Kunena