- Foro
- Refrigeración convencional
- Sección para Aspirantes a Técnicos en Refrigeración y Aire Acondicionado
- Fugas de Refrigerante, sistema picado ?
Pregunta Fugas de Refrigerante, sistema picado ?
- Ignaciohidra
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 5
#54904
por Ignaciohidra
Fugas de Refrigerante, sistema picado ? Publicado por Ignaciohidra
Buenas compañeros.
Soy Ignacio, vivo en Argentina. Hace unos años ingresé en este oficio.
Les comento algo que me sucedió con dos equipos de aire acondicionado 2250 fg. Dos clientes, en distintos momentos, me confiaron sus equipos, ya que no enfriaban. Los desinstalo y los llevo al taller.
Al momento de analizar la presión, me encuentro de que carecen de la misma. Presurizo, aparecen una o dos fugas (por lo general, las primeras en las "U" de la condensadora. Sueldo, vuelvo a presurizar, y aparecen 3 más. Repito este procedimiento hasta enloquecer, las fugas aparecen ya en las secciones continuas de cobre, en las partes donde está recubierto con las laminillas de aluminio.
Al parecer, los equipos estaban con fallas de soldadura de fábrica. Pero al notar que también se encuentran como "picadas" las secciones de cañeria del condensador, ya no se que pensar.
Un equipo era Coventry R22, el otro, un equipo nuevo Philco R410
Refrigerante contaminado por falta de vacío?
Malos materiales de fábrica?
Espero me puedan arrojar luces sobre este tema, muchas gracias !
Soy Ignacio, vivo en Argentina. Hace unos años ingresé en este oficio.
Les comento algo que me sucedió con dos equipos de aire acondicionado 2250 fg. Dos clientes, en distintos momentos, me confiaron sus equipos, ya que no enfriaban. Los desinstalo y los llevo al taller.
Al momento de analizar la presión, me encuentro de que carecen de la misma. Presurizo, aparecen una o dos fugas (por lo general, las primeras en las "U" de la condensadora. Sueldo, vuelvo a presurizar, y aparecen 3 más. Repito este procedimiento hasta enloquecer, las fugas aparecen ya en las secciones continuas de cobre, en las partes donde está recubierto con las laminillas de aluminio.
Al parecer, los equipos estaban con fallas de soldadura de fábrica. Pero al notar que también se encuentran como "picadas" las secciones de cañeria del condensador, ya no se que pensar.
Un equipo era Coventry R22, el otro, un equipo nuevo Philco R410
Refrigerante contaminado por falta de vacío?
Malos materiales de fábrica?
Espero me puedan arrojar luces sobre este tema, muchas gracias !
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#54911
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Fugas de Refrigerante, sistema picado ?
Hola Ignacio.
Raro que sea problema de soldadura de fábrica. Tal vez limpiaron con algún químico y no enjuagaron bien... hasta he escuchado casos de que la orina de los animales afecta la serpentina... el refrigerante contaminado no provoca eso.
Evidentemente hay que descartar el condensador... no sirve...
Raro que sea problema de soldadura de fábrica. Tal vez limpiaron con algún químico y no enjuagaron bien... hasta he escuchado casos de que la orina de los animales afecta la serpentina... el refrigerante contaminado no provoca eso.
Evidentemente hay que descartar el condensador... no sirve...
El siguiente usuario dijo gracias: gag2009, Ignaciohidra
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- refrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 626
#54912
por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema Fugas de Refrigerante, sistema picado ?
suele pasar que el caño de cobre tenga microporos ,no se la causa para mi misterio, y se da solo en una parte si fuera ccobre de mala calidad se haria todo el radiador ,se hacia en algunos lugares o zonas para mi es por dentro algo lo contamina
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Ignaciohidra
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 5
#54913
por Ignaciohidra
Respuesta de Ignaciohidra sobre el tema Fugas de Refrigerante, sistema picado ?
Gracias por el aporte Diego !, Se puede conseguir radiadores nuevos o unidades externas nuevas ?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Ignaciohidra
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 5
#54914
por Ignaciohidra
Respuesta de Ignaciohidra sobre el tema Fugas de Refrigerante, sistema picado ?
Gracias Refrio !
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Salón de debates
- Debate sobre compresor semi hermetico o hermetico