file Pregunta valvula inversora

Más
#29089 por sandroenri
valvula inversora Publicado por sandroenri
Hola muchachos,quisiera saber si alguien me puede explicar como hacer las comprobaciones para determinar el funcionamiento o no de la valvula inversora de un split.Muchas gracias
El siguiente usuario dijo gracias: tantor

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#29093 por regatta
Respuesta de regatta sobre el tema Re: valvula inversora
Sandro

Comprobaciones de la valvula podes hacer

Con todo el equipo parado energizas solamente la valvula reversible ( seria neutro y usualmente es el terminal 3) al energizar la valvula vas a escuchar el click caracteristico de que se corre de posicion el dispositivo interno.

Con el equipo marchado en frio, energizas la valvula, tenes que escuchar un soplido que es el cambio de circulacion del gas
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, sergio luis, CABE

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.