file Pregunta evaporador y scroll congelado

Más
#27852 por Ignacio
evaporador y scroll congelado Publicado por Ignacio
Hola a todos, nuevamente acudiendo en pos de ayuda. Paso a detallar.

Equipo: Surrey piso techo
Refrigerante R22
Capacidad de Refrigeración: 6 TR
Presión de alta con equipo parado: 58 psi
Presión de baja con equipo parado: 58 psi
Presión de alta con equipo en marcha: 160 psi
Presión de baja con equipo en marcha: 28 psi
Consumo eléctrico nominal: 11,4 A
Consumo eléctrico en marcha R: 5,9 A S: 8,4 A T: 6,2 A
Resistencia entre bornes bobinados motocompresor: 2 ohm RS, 2 ohm ST, 2 ohm TR
Temperatura de succión de aire en unidad interior: 19,9 C
Temperatura de inyección de aire en unidad interior: 9,3 C
Turbinas unidad interior: OK
Evaporador y filtros: limpios

Antecedentes del compresor: funcionó con secuencia de fase incorrecta.

Se observa que el evaporador se congela. Agrego R22 por baja, y comienza a congelar la línea de líquido. La presíón de baja sube a 40 psi ( el caño tenía condensación). Sigo agregando refrigerante, se descongela la línea de líquido y comienza a congelarse la línea de baja. Cae la presión de baja a 10 psi. Apago el equipo, abro la unidad exterior y me encuentro con la mitad inferior del compresor congelado.

Escucho diagnósticos. Saludos y gracias.
El siguiente usuario dijo gracias: Mart Bender

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#27853 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema evaporador y scroll congelado
Qué diferencia de alturas existe entre ambas unidades, interna y externa? Es posible que haya algún problema con acumulación de aceite en algún sector del circuito???

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: josal y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#27854 por Ignacio
Respuesta de Ignacio sobre el tema evaporador y scroll congelado
Hola Gustavo, gracias por tu pronta respuesta. La diferencia de altura entre unidad interior y exterior no supera el metro y medio.
Repasando un poco el caso, no revisé los sensores de temperatura de la unidad interior (el compresor nunca cortó). Por otra parte, observé en la unidad interior un led que queda en estado intermitente pero carece de identificación. (tendré que buscar el manual del equipo en internet)
Gracias, saludos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#27855 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema evaporador y scroll congelado
Por lo pronto, lo que veo es Baja Presión de Evaporación, posiblemente debido a falta de refrigerante. Me parece que estás teniendo baja temperatura ambiente también. ¿Que temperatura tienes en el ambiente durante la prueba Ignacio?
El siguiente usuario dijo gracias: Ignacio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#27856 por colo9
Respuesta de colo9 sobre el tema evaporador y scroll congelado
que temperatura ambiente tenes
El siguiente usuario dijo gracias: Ignacio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoModerador
Gracias a Foro Kunena