Pregunta evaporador y scroll congelado
- Ignacio
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 103
#29731
por Ignacio
Respuesta de Ignacio sobre el tema Re: ignacio puso sobre orificio de acurretor
Hola Refrio, según me ha comentado el vendedor de Surrey, accurater es el nombre genérico del dispositivo de expansión situado en la unidad interior. El mismo consta en su interior de un pistón con un orificio calibrado. Esta última pieza fue la que se reemplazó por otra con un orificio de menor sección (de un pistón 85 se pasó a un pistón 63).
Espero haber sido claro en la explicación, saludos. Ignacio.
Espero haber sido claro en la explicación, saludos. Ignacio.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- refrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 626
#29763
por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema Re: evaporador y scroll congelado
ignacio lo que decis no concurda el piston 63 es MAS GRANDE que el85 porque elevaste la presion de baja ,antes congelaba ahora subio la presion, por lo tanto 63 es mayor paso de refrigerante que 85 ,que trabalengua pero que contradiccion mas yanqui
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- scs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 18
#29787
por scs
Respuesta de scs sobre el tema Re: evaporador y scroll congelado
Hola ignacio .te felicito por la solucion y gracias por compartirlo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, Moderador
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- no da frio en la parte de abajo