lock Pregunta Split salta el protector termico

  • martinie
  • Avatar de martinie
#34898 por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Split salta el protector termico

NÓ no es humedad Basemadero, la humedad no se congela en un acondicionador y menos en calor,


A ver,Oscarcito querido de corazón precioso!!.(como en las viejas épocas,lo alabo,así sacamos lo mejor de él) jua

Como me obligaste a mi a pensar,lo voy a hacer en voz alta:

Equipo en modo frío.

El gas evapora cerca de 0 ºC,y "en ocasiones" un poco menos.

En ocasiones (poco normales),(son muchas para nombrarlas)algunas partes del circuito,se congelan por fuera.

Por razones bastante complejas de explicar,normalmente,no tenemos problemas....

Creo,la mas importante,es que si esta congelación,se produce en la unidad interior,las temperaturas de intercambio,favorecen la no congelación del agua,que pueda contener el gas.

Equipo en modo calor.


En estas condiciones,creo,el tema,se potencia.

Supongamos una temperatura EXTERIOR de 4 ºC.....,lo que ahora es evaporador,tiene que tomar calor,digamoslo asi,de un lugar "DIFICIL"....

Entonces,yo me pregunto:

Pa´ que me pregunto...tanto!!.nooo

¿en estas condiciones,no sera que una pequeña cantidad de humedad,tienda a semi-obstruir el capilar??.

La dejo picando,solo de busca roña.


en un caso con humedad se sabría frente a un cuadro de obstrucción,


Eh dicho!! (así,no nos aburrimos)

Guillermo
El tema ha sido cerrado.
Más
#34900 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Split salta el protector termico
Bueno Guille, no se que quieres que diga, por experiencia nunca me pasó una semi obstrucción con 350 o 400 psi en calor y por humedad. Lo que si estoy seguro es que si se obstruye, se obstruye, semi obstruido nunca lo vi, en acondicionadores.

Si quieres expón tu imaginado defecto de semi obstrucción y lo seguimos comentando.
Por otra parte, les cuento que de ninguna forma cierran los síntomas, del enfermo con los medicamentos y la cura.

El día que fui a verlo temperatura ambiente 20º coloque manifull encendí en frio 55 psi 220 v en línea .en modo calor la presión se elevaba a 400 psi y el amperaje casi 16 a y saltaba el protector.
Aquí no coincide.


En la ultima visita saque el gas hice vacío cargue por peso (error nuevamente porque si esa no era la solución tiraba gas sin motivo)Y el aire funciono quedo en 250 psi y un salto térmico de 25º
Aquí tampoco coincide, además de que sigue sin entender que 250 psi no es presión para un acondicionador en calor.

PD: La verdad no se que pensar, si alguien sabe quiero conocer el problema- para mi solo hay confusión y datos incorrectos. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: martinie, frio1933
El tema ha sido cerrado.
  • conatem
  • Avatar de conatem
#34901 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Split salta el protector termico
se va poniendo de lo mas lindo el tema.

Vamos compañeros no sean tímidos participen Total si nos equivocamos en el diagnostico No pasa Nada.


Lo que si les garantizo que si el tema no se dispersa como muchos sera de gran valor digamos didacta

Saludos
El tema ha sido cerrado.
  • conatem
  • Avatar de conatem
#34902 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Split salta el protector termico
Pongamosle mas leña al fuego.


con 194 V.C.A Un compresor en buen estado sigue funcionando, pero si este ya ha sufrido recalentamiento sus devanados se encuentran alterados de tal modo que a X (varia entre un motor a otro) tiempo de trabajo el Klixon (protección térmica y eléctrica) se abre.

y cuando baja un poco la temperatura interna del compresor el Klixón cierra su contacto y el compresor intenta arrancar pero como el devanado de por si ya esta cansado imaginense el capacitor de arranque en el supuesto de que no se trate de un equipo trifasico a 220 VCA.

Por otro lado y por si fuera poco la presión del gas aumenta dentro del circuito por el calentamiento adquirido por el sobre esfuerzo del motor, es entonces cuando falla el torque electrico del motor y demanda una corriente mayor a la requerida.

al día siguiente con temperatura ambiente digamos media a baja encendemos el equipo medimos voltaje y este lo encontramos en 194 VCA y llegamos a la conclusión de que esta bajo el voltaje y que por la noche la demanda en el consumo eléctrico aumenta y por lo consiguiente el equipo falla.

entonces si nuestro cliente le pregunta a los vecinos que si sus aires se apagaron o fallaron anoche y le contesta que no.

chispas entonces que sucede y como me justifico con el cliente.

Esta Historia Continuara...

sigamos participando
El tema ha sido cerrado.
  • martinie
  • Avatar de martinie
#34906 por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Split salta el protector termico
Por ahora,solo un diagrama típico:


Archivo adjunto checkfriocalor.jpg no encontrado




Para ver gráficamente,todos los componentes.

Después que opine el autor del posteo,estaría bueno seguir.

Guillermo
Adjuntos:
El tema ha sido cerrado.