por bajatension
Respuesta de bajatension sobre el tema No llega a temperatura deseada
mmmm . . . esa es presion de vacio, asi y todo, tampoco coincide con mi tabla . . .
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- oscarca
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 119
#51826
por oscarca
Respuesta de oscarca sobre el tema No llega a temperatura deseada
no se si estoy equivocado pero me parece que esa tabla es de R22 ,el R 12 ,0 libras -30 , 10 libras -18 .saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- oscarca
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 119
#51828
por oscarca
Respuesta de oscarca sobre el tema No llega a temperatura deseada
Escribo nuevamente pero esa tabla no esta en grados Fahrenheit ?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#51834
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema No llega a temperatura deseada
Oscarca, tenes razón. Los valores de temperatura no corresponden a las presiones ni de r12, ni del 404, ni de ningún otro gas. Ni siquiera tomando las presiones como absolutas.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- bajatension
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 24
#52359
por bajatension
Respuesta de bajatension sobre el tema Heladera Whirlpool ARF 434 no llega a temperatura deseada falta de gas
Hola estimados.
Les cuento que realize la carga segun dato tecnico, por balanza cargue los 125grs, la corriente del motor tambien es acorde a la ficha tenica y el resultado fue excelente.
Luego de 24 hs llego a rendir -21 en el freezer y 8 en el gabinete.
Como bien me recomendaron, instale una valvula de servicio en la alta y registro 160psi y 5psi en la baja. Gracias a todos !! Saludos !!
Les cuento que realize la carga segun dato tecnico, por balanza cargue los 125grs, la corriente del motor tambien es acorde a la ficha tenica y el resultado fue excelente.
Luego de 24 hs llego a rendir -21 en el freezer y 8 en el gabinete.
Como bien me recomendaron, instale una valvula de servicio en la alta y registro 160psi y 5psi en la baja. Gracias a todos !! Saludos !!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.