Pregunta Motor compresor arranca en directo
- Elkin Jaramillo 75
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1
- #53397
por Elkin Jaramillo 75
Motor compresor arranca en directo Publicado por Elkin Jaramillo 75
Saludos equipo soy un aprendiz en el campo. Estuve hace poco revisando una nevera Haceb no frost, que no arrancaba. Me encontré que chequeando el compresor manualmente, alimentando por común y marcha como es correcto me di cuenta que sin ni siquiera puentear entre arranque y marcha el motor ya había arrancado y ademas con un consumo por ambas lineas de alrededor de 11.8 amperios.
Si alguien me puede decir que tan grave es esto se lo agradezco. Dejo dos imágenes.
Si alguien me puede decir que tan grave es esto se lo agradezco. Dejo dos imágenes.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#53470
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema motor directo
Hola colega.
Me sorprende que arranque sin alimentar la bobina de arranque... estas seguro de lo que dices...?
Me sorprende que arranque sin alimentar la bobina de arranque... estas seguro de lo que dices...?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#53471
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema motor directo
Si no es cosa de Mandinga es que solo alimentaste la bobina de arranque y no la desconectaste, por eso los 12 A de consumo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- oscarca
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 119
#53473
por oscarca
Respuesta de oscarca sobre el tema motor directo
No es grave es gravisimo si la dejaste solo un minuto asi sin que puentiaras el arranque y el trabajo y no le pusiste un termico anda comprando un motocompresor
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#53474
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema motor directo
Estimado estas seguro que arrancó Ese compresor o te pareció?
De todas maneras con ese consumo de 11,8 amp pude ser la corriente de rotor bloqueado.
De todas maneras con ese consumo de 11,8 amp pude ser la corriente de rotor bloqueado.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, Moderador, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Sección para Aspirantes a Técnicos en Refrigeración y Aire Acondicionado
- aire acondicionado blue star enfria y se apaga a los 10 min