- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire con refrigerante R410A
- Como utilizar o fabricar la Válvula Difusora para cargar gas R410A
Pregunta Como utilizar o fabricar la Válvula Difusora para cargar gas R410A
- ubicor
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 3
- #48857
por ubicor
Como utilizar o fabricar la Válvula Difusora para cargar gas R410A Publicado por ubicor
Buenas Tardes: Tengo que hacer una carga de R410, necesitaría si alguien me puede indicar como utilizar la válvula difusora para realizar la carga correctamente.
¿en que parte del la conexión desde la garrafa/manifold/equipo debo colocarla??
¿en que parte del la conexión desde la garrafa/manifold/equipo debo colocarla??
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
- #48858
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Válvula Difusora
Estimado
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
El siguiente usuario dijo gracias: regatta, gag2009, ubicor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
- #48860
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Válvula Difusora
Me olvidaba:
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- kiloconk
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 28
#48862
por kiloconk
Respuesta de kiloconk sobre el tema Válvula Difusora
hola me pueden decir como puedo fabricar una en casa por que donde vivo son muy costosa alrededor de los 50 dolares
El siguiente usuario dijo gracias: ubicor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
- #48868
por Charrua
Tendrias que abrir un post nuevo para formular tu consulta, pero te la contesto, con un tramo de capilar podes hacerlo, entre el manometro y el equipo.
Respuesta de Charrua sobre el tema Válvula Difusora
kiloconkpor que donde escribió: hola me pueden decir como puedo fabricar una en casa vivo son muy costosa alrededor de los 50 dolares
Tendrias que abrir un post nuevo para formular tu consulta, pero te la contesto, con un tramo de capilar podes hacerlo, entre el manometro y el equipo.
El siguiente usuario dijo gracias: kiloconk
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, dsbordon, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- detalle de error h6