file Pregunta instalación de unidad condensadora en terraza

Más
#53061 por Electro Air
Chicos, una consulta tecnica se podra instalar un equipo split , ubicando la unidad condensadora en terraza, la unidad evaporadora estará ubicada por debajo a unos 11 mts. y tendra una longitud equivalente de 20 mts,
se podra instalar este equipo?
podra funcionar bien ?
que me recomienda ?
de ante mano gracias.
en total son 3 equipos
2 carrier de 6000
1 BGH de 3500
saludos.
gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53062 por chispas-gs
Respuesta de chispas-gs sobre el tema instalación de unidad condensadora en terraza
Eso habrá que consultarlo en la ficha técnica del fabricante y no das el modelo.En las tarifas de algunos fabricantes tambien dan esos datos

En la mayoría de los equipos split mural 1x1 inverter de 3000 fr donde la unidad exterior se instala por encima de la interior las distancias verticales son de 15 metros y las totales 20 ( no instalar trampas de aceite )

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #53063 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema instalación de unidad condensadora en terraza
Hola, Chispas: Porqué motivo desaconsejas la instalación de trampas de aceite? 11m de altura entre unidades no es poca cosa.
Con dos trampas podríamos decir que el largo virtual de cañería aumenta unos 4m, no es tanto, quedaría dentro de los 15m que mencionas. Y si después de la ultima trampa reduce la sección del caño de retorno una medida el gas acelera lo suficiente para asegurar el retorno de aceite.

Por favor, no lo tomes a mal, es que me da curiosidad porque en las capacitaciones siempre se machaca con la importancia de las trampas cuando la diferencia de altura es considerable.

Saludos!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53065 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema instalación de unidad condensadora en terraza
Estimado:
Además de las consideraciones que ya están discutiendo en el tema otros colegas, le sugiero verifique cuidadosamente que las unidades no tengan la salida del aire (es decir, la paleta del forzador externo) expuesta a fuertes vientos.
Una forma de evitar los fuertes vientos es instalar con ménsulas junto a una pared, ya que la misma creará un torbellino que impedirá que fuertes vientos se opongan a la libre circulación del aire.
Otra forma de impedir que fuertes vientos perjudiquen el funcionamiento correcto es proveer de un paravientos, un muro ubicado a unos 2mts de los equipos, los cuales apuntarán la salida de aire hacia ese muro.
Ante la imposibilidad de cualquiera de las 2 alternativas, la última instancia es orientar la salida de aire del forzador hacia el oeste, ya que en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, los vientos del oeste son extraordinariamente poco frecuentes.

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: regatta, alfrio, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53116 por Electro Air
Respuesta de Electro Air sobre el tema instalación de unidad condensadora en terraza
gracias, pero observando que lo mas adecuado es hacer 2 trampas de aceite en gramos de 5 mts y hacer la corrección de refrigerante.
Aunque nunca lo hecho, pero en algunos foros dicen que funciona, si me aprueban el presupuesto les compartire la experiencia.
saludos y gracias por sus aportes

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gag2009dsbordonCharrua
Gracias a Foro Kunena