file Pregunta Enfría poco con 33 grados de temperatura ambiente

Más
30 Ene 2019 06:41 #58563 por Diego
Buenos días.

Me imagino, por la presión, que el gas que lleva es R410A. Si es así, la presión de baja es muy alta. Suele rondar en 120 PSI.

Lo mejor es cargar según el peso que especifica el fabricante. Si no tienes balanza, puedes cargar orientándote por la medición del recalentamiento.

Por otro lado, antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, debes asegurarte del que que tanto la unidad interior como la exterior se encuentren bien limpias.

La variación en la velocidad del ventilador del condensador puede deberse a cambios en la tensión de alimentación. POr las dudas verifica su capacitor.

Comentanos.
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Ene 2019 08:59 #58564 por sam
Hola Diego buen día para todos, si el gas es r410, las presion por la temperatura de 33 grados me daba ese valor pero cuando se instaló con 25 grados aproximadamente quedó entre los 115 y 120psi, tanto el evaporador como el condensador se desarmaron íntegro y se limpiaron, lo que chequeo es que en el lugar tanto de día como de noche la tensión de línea es de 205 Volt ( es baja) pero de noche el ventilador del condensador gira más rápido ( podrá ser que al bajar el calor ambiente el compresor comience a trabajar más olgado y por tal motivo el consumo sea menos y por eso el Fan al consumir un poco menos el compresor, gira un poco más ?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Ene 2019 13:59 #58565 por Diego
Por lo que comentas el problema es baja tensión domiciliaria.

En jornada de mucho calor, cuando baja la tensión, el ventilador puede girar más despacio, provocando un aumento en la presión del lado de baja y de alta. Este aumento anormal de la presión, genera más corriente, y en algún momento el compresor puede llegar a detenerse por acción del protector térmico (el aumento de la corriente dispara la temperatura del compresor).

Mi sugerencia es que hables con el cliente, que le expliques que cuando no hay baja tensión (durante la noche), el equipo funciona correctamente. El problema aparece en horarios de alta demanda de energía eléctrica. Por lo tanto, no es falla del equipo, sino de la empresa que se encarga de proveer la tensión correcta en el domicilio.

El cliente debe contactar a la empresa y realizar el reclamo correspondiente.

Saludos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Ene 2019 14:59 #58566 por sam
Gracias Diego por tu ayuda es lo que sospecho aunque me llama la atención porque medi la tensión de línea y es la misma de día que de noche igual es baja 200 Volt, aún así el fan exterior gira más de noche pero bueno veremos si realiza la queja el cliente saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Ene 2019 21:27 #58572 por josal
Hola buenas noche, creo entender que de día el fan de la unidad exterior disminuye su velocidad

te sugiero coloques un capacitor para el fan de la unidad exterior nuevo.
Los capacitores son afectados por el calor.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Ene 2019 21:47 #58573 por dsbordon
La unica solucion, si la distribuidora no te conecta a una fase que este mejor de tension (dentro del rango de +- 10% que tienen la obligacion de respetar), es conectar el equipo a un elevador de tension de 4,5 o 5 kw para q trabaje con los 220v. Recien con 220v podes verbsi la presión y el consumo son correctos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Ene 2019 23:20 #58578 por sam
Hola dsbordon, si estoy de acuerdo con lo que mencionas es así, lástima que en este país es difícil que te atiendan cuando reclamas, pero voy averiguar cuánto cuesta un elevador de tensión en esa potencia para que u o de los tres aires que tiene funcione bien, verificando eso tendrá el cliente si mejora el funcionamiento colocar un elevador para cada aire o comprar uno grande para toda la casa lo cual lleva muchos $$$$$, muchas gracias por los comentarios y la ayuda brindada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
01 Feb 2019 21:50 #58609 por sam
Buenas noches, quería comentarles que de acuerdo a lo que estamos deliberando verifique el día de ayer que bajo la temperatura con la misma tensión de línea 200volt que el fan del condensador siendo las 16hs giraba mucho más rápido que con los días de calor a 33 y 34°c, la presión medida el día de ayer fue de entre 124 y 126psi, lo que me daba para pensar que apesar de la baja tensión el equipo respondía bien este día con 26°c, podría ser que el compresor con tanta temperatura trabaje más exigido y por ende consuma más corriente de lo normal y se notó en la velocidad del fan del condensador, aviso que el consumo en esos días de calor a una presión. De 145psi era de 4 Amper y el día de menos calor con una presión de entre 124 y 126psi fue de 3,5 Amper .

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
01 Feb 2019 22:52 #58610 por Diego

Diego escribió: La variación en la velocidad del ventilador del condensador puede deberse a cambios en la tensión de alimentación. POr las dudas verifica su capacitor.

Comentanos.


Verificaste el capacitor del ventilador sí o no?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
01 Feb 2019 23:21 #58611 por sam
Hola Diego, si está bien ya lo verifique. Y también realice una prueba cambiándolo por si llegara a tener fugas y no hay cambios