file Pregunta Perdida de Gas en condensador

Más
#59552 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Perdida de Gas en condensador
Apéndice de carga se llama la "colita aliviadora" y es por donde en la fábrica se le carga el refrigerante.
En teoría debería estar soldado por ultrasonido. La mordaza que aplasta ese caño tiene una fuente de ultrasonido, que por definición obviamente es inaudible para el oído humano.
Ese ultrasonido debe soldar el caño, y a veces falla. Suéldelo y fin de la historia.

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.