question-circle Pregunta Falla carrier 18000btu congela descarga y succion

Más
#59946 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Falla carrier 18000btu congela descarga y succion
Con 23°C tendrías que tener en 410a por lo menos 130 psi.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, marcos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59950 por Emmanuel
Respuesta de Emmanuel sobre el tema Falla carrier 18000btu congela descarga y succion

ururef escribió: Buen día.
Este equipo por lo que veo, no llega nunca a su presión de trabajo.
En ningún momento has llegado a la presión de trabajo, busca obstrucciones o caños quebrados


pienso lo mismo, el problema tiene que venir por ahí
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59963 por gag2009
Respuesta de gag2009 sobre el tema Falla carrier 18000btu congela descarga y succion
Hola emmak te consulto el equipo es nuevo o que edad tiene aproximadamente, sabras si ha sido intervenido antes y de ser así por que motivo si lo abris sabras si han soldado o cambiado algo.

No sea que hayan cambiado la v4v o esté trancada y está haciendo un baipas.

Al tacto el condensador está caliente parejo o se enfría o los caños de la v4v los de alta que temperatura tienen antes y despues de la valvula. (como para ir apuntando o descartando)

Te comento la presión del refrigerante con el equipo en reposo (con compresor parado) digamos cuando está un rato parado no será mayor o menor si tiene mas o menos carga, Esta lo que te manifiesta es la presión que corresponde según la temperatura que tiene el equipo o el refrigerante en ese momento, quiero aclarar que si te falta mucho gas pero mucho si tendrás un valor fuera del que debe ser pero por lo general no te lleves por ese valor de lectura al conectar cuando el equipo está parado.

Espero haberte ayudado u orientado.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, ururef, Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#62055 por Greta
Respuesta de Greta sobre el tema Falla carrier 18000btu congela descarga y succion
Hola como estas? Se me hace q ese equipo tiene una obstrucción, tal vez capilar.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#62056 por Greta
Respuesta de Greta sobre el tema Falla carrier 18000btu congela descarga y succion
Por otro lado cargalo x peso no te guíes x la presión, si aún así la lectura d la presión no es la q corresponde buscaria alguna obstrucción o válvula inversora a medio camino
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.