Pregunta presostato bloqueado
- jose
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 13
#10196
por jose
presostato bloqueado Publicado por jose
Hola gente,soy nuevito en el foro y les queria pedir ayuda,ten un cliente con un bgh de 9000 f/c y en calor los led del diagnostico de fallas me acusa "presostato bloqueado"reseteo y todo normal presion de trabajo todo bien,el presostato de alta funciona normal corta a 350 y reconecta a 250,pero de vez en cuando tira esa falla y sev queda sin arrancar lau/c..?? que será?..gracias por la respuesta,saludos!!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- lamenabar
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 183
#10199
por lamenabar
Respuesta de lamenabar sobre el tema Re: presostato bloqueado
Jose seria importante que amplies detalles del equipo,presiones de trabajo,en qué tiempo y circunstancia aparece la falla?,es posible que le este faltando un poco de gas.Contanos un poco mas,saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, gfc
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
#10204
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: presostato bloqueado
Cuantos cables tiene el presostato?,pude ser filtros sucios,o condensador idem,y que se pase de presion,por no transferir el calor,esa falla supongo que la hace en modo calor,no?.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- conatem
#10639
por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Re: presostato bloqueado
La alta presion puede ser por varios motivos
los mas destacados son:
por carga excesiva de gas
Condensador sucio
Motor del ventilador del condensador dañado
Ya revisaste por ahi
los mas destacados son:
por carga excesiva de gas
Condensador sucio
Motor del ventilador del condensador dañado
Ya revisaste por ahi
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
#10640
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: presostato bloqueado
Hola, José
Podes pasar el modelo exacto de unidad interior y exterior... existen varias configuraciones y te podes volver loco si el restrictor no es el correspondiente...
saludos,
cero
Podes pasar el modelo exacto de unidad interior y exterior... existen varias configuraciones y te podes volver loco si el restrictor no es el correspondiente...
saludos,
cero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Heladeras No Frost
- Heladera Whirlpool arb220 se activa alarma