lock Pregunta aire acond. marca surrey

Más
#10452 por Ser-Bas
aire acond. marca surrey Publicado por Ser-Bas
Buenas tardes amigos:
Tengo un problema con un aire acondicionado marca surrey de 4500 frigorias, luego de instalarlo y ponerlo en funcionamiento marcha unos tres minutos aproximadamente la unidad exterior, el consumo de corriente al comenzar el arranque es de 8,7 ampers que luego va aumentando hasta llegar a 14 o 15 amper, la presion del refrigerante va aumentando al igual que el consumo de corriente hasta llegar a 320- 350 PSI, la unidad interior nunca arranca, y ahi se apaga la unidad exterior y queda bloqueado, sin responder al control remoto, en el visor marca tres rayas horizontales, luego de 5 minutos lo desenchufo y vuelvo a enchufar,el visor vuelve a la normalidad, marca los grados, etc.. lo pongo en frio pero la unidad interior no arranca cuando debiera hacerlo en forma conjunta con la inidad exterior y casi inmediatamente se vuelve a bloquear todo el equipo, por lo cual no puedo hacer ninguna medicion. Desde ya muchas gracias.-

sb
El tema ha sido cerrado.
  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
#10456 por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: aire acond. marca surrey
Hola, Ser-Bas
Por los sintomas que describis es obvio que el forzador de la UI no está funcionando...Sugerencia, ya que se trata de un equipo nuevo... que llamen al servicio técnico, no sea cosa que metas mano y luego no se lo quieran atender en garantia...
De todas formas, si queres arriesgarte, revisar las conexiones del motor forzador a la plaqueta electronica, un pin torcido o una soldadura fria en la plaqueta seria sufuciente para que no funcione....
proba si ayudando a la turbina comienza a girar...esto podria indicar problemas con el capacitor de la turbina, y explicar, aunque sea demasiado, el excesivo consumo del equipo, que segun comentas llega a 15 amp, cuando deberia rondar los 9 mp...
saludos,

cero
El tema ha sido cerrado.
Más
#11037 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: aire acond. marca surrey
Hola Ser-Bas

Tenemos alguna novedad sobre este caso?

Te sirvió el aporte del colega Cerogrado?

Saludos.
El tema ha sido cerrado.
Más
#11104 por Ser-Bas
Respuesta de Ser-Bas sobre el tema Re: aire acond. marca surrey
Buenas tardes Diego: pido disculpa por no informar antes al respecto, es que el cliente viajo y yo no tenia noticias: pero tuve en cuenta la recomendacion del amigo cerogrado, le dije al cliente que llamara el servicio tecnico oficial para evitar problemas, vinieron y le cambiaron la plaqueta principal sin ningun inconveniemte, el equipo esta funcionando perfecto.

Muchas Gracias.-

sb
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
El tema ha sido cerrado.
Más
#11107 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: aire acond. marca surrey
Gracias Sergio por contestar.

Se cierra el tema.
El tema ha sido cerrado.