- Problema con BGH de 6T ,No arranca el forzador ext ni la valvula inversora
Idea Problema con BGH de 6T ,No arranca el forzador ext ni la valvula inversora
- Elius
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 9
#10521
por Elius
Problema con BGH de 6T ,No arranca el forzador ext ni la valvula inversora Publicado por Elius
Ya lo comenté(pero no tuve comentarios).Tengo un problema con equipo BGH de 6T ,aparentemente plaqueta exterior no da informacion al forzador ext ni tampoco a la valvula inversora,alguien me puede decir donde puedo conseguirla?Ya chequee el Capacitor esta correcto 12Mf,y a la valvula la energizo en forma individual y funciona,a alguien le pasó algo asi? Agradezco si me pueden brindar informacion.
Muchas gracias!
ELIO GUTIERREZ
Muchas gracias!
ELIO GUTIERREZ
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
#10546
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: Problema con BGH de 6T ,No arranca el forzador ext ni la valvula inversora
Hola, la plaqueta puede conseguirse, sabiendo el modelo exacto del equipo...pero faltan algunos datos...enciende el motocompresor? está bien seteado el control remoto? funciona en modo refrigeracion?
Pasanos mas datos, para poder darte algunas ideas razonables...
saludos,
cero
Pasanos mas datos, para poder darte algunas ideas razonables...
saludos,
cero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Elius
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 9
#10552
por Elius
Respuesta de Elius sobre el tema Re: Problema con BGH de 6T ,No arranca el forzador ext ni la valvula inversora
Hola cero,muchas gracias por tu respuesta,te comento algo mas: el motocompresor arranca pero enseguida lo saca de funcionamiento el sensor de altacompresion al no encerder el forzador,si funciona en modo refrigeracion de la misma forma que lo hago funcionar en modo calefaccion energizando el forzador en forma externa anda perfecto,y lo que mas me llama la atencion es que son 2 equipos iguales y los 2 con el mismo problema,se encuentran dentro de un salon y los encienden con el mismo control.
Muchas gracias!
saludos
ELIUS
Muchas gracias!
saludos
ELIUS
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- conatem
#10702
por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Re: Problema con BGH de 6T ,No arranca el forzador ext ni la valvula inversora
Es muy dicil que dos tarjetas se dañen al mismo tiempo y de la misma falla, si es la primera vez que trabajas con estos equipos puede que estes ante un sabotaje del algun colega freustrado por perder el trabajo.
si el caso es este te recomiendo verificar a ojo cada una de las conenexiones (cableado) y asegurate de que la punta no este aislada ya mediste voltaje saliendo de la tarjeta y al motor.
en ocaciones se dañaun pequeño rele que es el que controla el fan.
si quieres cambiar de tarjeta existen las genericas o universales y las consigues en las casas de refrigeracion
si el caso es este te recomiendo verificar a ojo cada una de las conenexiones (cableado) y asegurate de que la punta no este aislada ya mediste voltaje saliendo de la tarjeta y al motor.
en ocaciones se dañaun pequeño rele que es el que controla el fan.
si quieres cambiar de tarjeta existen las genericas o universales y las consigues en las casas de refrigeracion
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
#10798
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: Problema con BGH de 6T ,No arranca el forzador ext ni la valvula inversora
es muy probable que este mal conectado el termostato digital o comun porque cuando tiene valvula inversora(es frio calor) lleva un conexionado especial y mas cunado tiene plaqueta de defrost, esos equipos seguro fueron instalados en verano se uso en refrigeracion y a cobrar.Los codigos de las letras son R comun 24 volt, G ventilacion, Y refrigeracion y H calefaccion, pero con bomba inversora (que puede ser energizada o no en funcionamiento) se agrega otra letra y otro cable O.Si vos desconectas los cinco cables maraclos y unis R con G arrancara el ventilador (puede tener un DELAY cuando desconectas sigue unos segundos andando el M de vent.si unis R con Y arranca el comp. si unis R con O y Y arranca en calefaccion
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.