- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Motocompresor de aire acondicionado exploto
Pregunta Motocompresor de aire acondicionado exploto
- linares1955
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 164
- #13835
por linares1955
Motocompresor de aire acondicionado exploto Publicado por linares1955
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- maxieme
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 193
#13839
por maxieme
Respuesta de maxieme sobre el tema Re: mc exploto
hola colega linares como estas, te comento una experiencia con un caso similar, y el problema fue por un falso contaco entre el terminal y el pin de la bornera, como el consumo de corriente no es despreciable, entonces el falso contacto despues de un tiempo se convierte en un arco y es ahi en donde colapasa la bornera espero que puedas solucionar, saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, gfc
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- linares1955
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 164
#13847
por linares1955
Respuesta de linares1955 sobre el tema Re: mc exploto
Ya lo arregle, cambie el compresor, nitrógeno, vació, carga de gas, y salio con fritas
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, gfc
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#13848
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: mc exploto
Son casos raros, pero no es la primera vez... es por eso que una vez supe leer por ahí, que no hay que poner el rostro directamente apuntando hacia la bornera del compresor...
Muy buenas las fotos, es una rareza eso...
Saludos cordiales.
Muy buenas las fotos, es una rareza eso...
Saludos cordiales.
El siguiente usuario dijo gracias: gfc
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- madi_maggio
#13850
por madi_maggio
Respuesta de madi_maggio sobre el tema Re: Motocompresor de aire acondicionado exploto
tuviste mucha suerte, uno de 6000 quedo tan sucio que tube que decirle a la gente que lo tiraran, no salio con nada, ni thiner no 141 ni nada
до Ñкорой вÑтречи
до Ñкорой вÑтречи
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- aire Split Noblex con poco rendimiento - alta presión de succión