question-circle Pregunta trane inverter

Más
#13973 por jorge777
trane inverter Publicado por jorge777
instale un minisplit inverter de 24000btu , cuando pongo el termostato en 20 grados centigrados la precion de succion trabaja en 140psig y 5 de sobrecalentamiento, pero cuando bajo el termostato a 18 grados centigrados la precion me bajo a 90psig y 27 de sobrecalentamiento, por que bajo tanto la presion y subio el sobrecalentamiento cuando le baje la temperatura a 18 ?

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • conatem
  • Avatar de conatem
#14003 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema trane inverter
porque aumenta el trabajo del compresor ya que estos son de flujo variable, al aumentar la velocidad de rotacion aumenta la succión y por consecuencia el recalentamiento cambiara.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#14014 por jorge777
Respuesta de jorge777 sobre el tema trane inverter
quiere ser decir que si pongo el control a 18 centigrados aunque la succion baje a 90psig no se congelara el evaporador?

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • conatem
  • Avatar de conatem
#14030 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema trane inverter
Eso va a depender de muchos factores, los equipos inverter fueron creados para optimizar el consumo electrico, pero si tu equipo esta corto de capacidad y aunado a eso le pides temperatura baja seguramente no parara el compresor y el congelamiento es inminente,

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#14053 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema trane inverter

conatem escribió: ... al aumentar la velocidad de rotacion aumenta la succión ...

La verdad dudo mucho de esta afirmación... pero no tengo material bibliográfico para afirmar con total seguridad que esto es así... sin embargo, de lo que sí estoy seguro, es que el compresor inverter lo que hace es variar la potencia frigorífica de la unidad... pero no así su presión / temperatura de evaporación...

En todo caso, si suponemos que aumenta la presión de aspiración, con el aumento de velocidad del compresor... pues es evidente que la temperatura de evaporación aumentaría, y con esto disminuye pues, el rendimiento frigorífico... no es cierto? xnopuedeser

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.