file Pregunta problema con split frio calor 3000

Más
#14334 por davidfarina
problema con split frio calor 3000 Publicado por davidfarina
hola ! estoy renegando con split frio calor 3000 perdio partedel refrigerante por rosca baja le hice vacio por mas de 2 horas cargo refrigerante el compresor se me va a 0 el motor apenas llega a 2 amper
caño de ALTA enfria caño de baja temperatura ambiente intento cargar mas refrigerante pero compresor corta
mi pregunta es sera que esta bloqueado la valvula inversora ?

agradesco cualquier sugerencia

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • conatem
  • Avatar de conatem
#14335 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Re: problema con split frio calor 3000
Para poder apoyarte se requieren mas datos que refrigerante usa tu equipo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#14338 por coolsystems
Respuesta de coolsystems sobre el tema Re: problema con split frio calor 3000
fijate si la cañeria no esta estrangulada en ningun lado, ya que no tenes presion de succion, puede llegar a ser la valvula, fijate de desconectarla y volverla a conectar eso hace q aveces se destrabe, si cuando la desconectas la presion se normaliza pero cuando la conectas pasa lo mismo es eso, cambiala o dejalo por el momento desconectada.

cuando corta se va de amperaje? o siempre tenes 2 amp? puede estar bajo de rendimiento tb, son muchas variables, fijate de decirnos mas sintomas y datos.

Santiago
El siguiente usuario dijo gracias: davidfarina

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#14346 por davidfarina
Respuesta de davidfarina sobre el tema Re: problema con split frio calor 3000
gracias por responder , recorri toda la cañeria y no hay caño estrangulado evaporador con temperatura ambiente al igual que el caño de BAJA ,,caño de ALTA bien frio desarme unidad exterior para ver que pasa adentro y con la mano toco pegado al compresor caño de alta y baja ambos estan muy calientes
tambien toco capilar esta muy frio se escucha el ruido que esta haciendo expancion el compresor trabaja a 0 y apenas llega a 2 amper el equipo tiene 8 meses caga 0.87 gramos refrigerante 22
voy a ver que pasa es como si fuera una Obstrucción parcial voy a verificar la valvula inversora para ir descartando y ver por donde esta obstruccion parcial

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#14348 por coolsystems
Respuesta de coolsystems sobre el tema Re: problema con split frio calor 3000
de nada, me parece q viene por el tema de obstruccion o valvula inversora, fijate eso. salu2

Santiago
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, davidfarina