lock Pregunta Sensor efecto Hall

Más
#14591 por nbihari
Sensor efecto Hall Publicado por nbihari
Hola gente, consulta la otra vez me encontre con una falla del sensor de efecto hall en un aire de 2800fg westhinhouse al parecer estaba flojo o haciendo falso contacto el conector del hall a la placa bueno quedo solucionado, pero mi pregunta es como puedo anular el sensor hall para evitar cambiar el forzador de la UI ya que estos cuestan bastante, a veces no se consigue el correcto y hay que adaptarlo y no siempre la gente desea cambiarlo gracias por su ayuda.

Nata
El tema ha sido cerrado.
Más
#14594 por maxieme
Respuesta de maxieme sobre el tema Re: Sensor efecto Hall
hola, te recomiendo anular el sensor ya que este cumple la funcion de proteccion por sobreconsumo de corriente que te protege todo el equipo y por anular esto podes quemar el compresor que es mas caro que el forzador .
El tema ha sido cerrado.
  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
- #14608 por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: Sensor efecto Hall
Hola, seguro que lo que quiso poner el colega Maxieme, es "NO te recomiendo anular el sensor", y acompaño esa posicion...para que se le pone sensor de rotacion? es una medida de seguridad, para evitar el congelamiento del evaporador, siendo, junto al sensor de cañeria quienes deben impedir que funcione el equipo con riesgo de tener retorno de liquido, pero además en la funcion calor permite que la condensacion sea dentro de los valores logicos asegurando que no se exceda la temperatura del condensador (UI) evitando de esta forma que se pase de presion y de consumo de corriente, para que no comience a cortar por termico, con serios riesgos para la vida util del mtc
saludos,

cero
El tema ha sido cerrado.
Más
#14618 por maxieme
Respuesta de maxieme sobre el tema Re: Sensor efecto Hall
hola si corrijo en realidad quice escribir "no te recomiendo" bueno otra cosa que voy a aclarar el sensor de efecto hall no es un sensor de giro es de corriente, ahora te pregunto algo nbihari porque decis que queres anular el sensor para no cambiar el forzador de la UI no entiendo esto, bueno les mando saludos
El tema ha sido cerrado.
Más
- #14621 por maxieme
Respuesta de maxieme sobre el tema Re: Sensor efecto Hall
xmaestro xmaestro xmaestro xmaestro xmaestro xmaestro