- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Split FIRSTLINE muestra en el viso el codigo E6
Importante Split FIRSTLINE muestra en el viso el codigo E6
- ULTRAFRIO
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1
#14970
por ULTRAFRIO
Split FIRSTLINE muestra en el viso el codigo E6 Publicado por ULTRAFRIO
la unidad exterior arranca bien, pero la unidad interior se para intermitentemente, funciona un rato, y luego aparece en el viso lo siguiente E6 , cambie la placa por una universal y lo que me paso es que se encendia automaticamente el compresor y nada mas, no respondia el c. remoto, la verdad es que estoy bastante perdido con este aparatito.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#14979
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema Split FIRSTLINE muestra en el viso el codigo E6
busca en articulos tecnico a ver si consigues el diagrama para la instalacion de la targeta universal
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- maxieme
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 193
#15030
por maxieme
Respuesta de maxieme sobre el tema Re: Split FIRSTLINE muestra en el viso el codigo E6
hola como estas, a que te refieres cuando decis que la unidad interior se para intermitentemente supongo que es la turbina de la misma o se apaga y se cierran los deflectores ? .saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#15049
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Re: Split FIRSTLINE muestra en el viso el codigo E6
Un saludo amigo. ¿Una preguntica, tu revisaste la tarjeta original? Si no. Agarra la placa original y le cambias los sensores del evaporador
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- nbihari
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 18
#15060
por nbihari
Nata
Respuesta de nbihari sobre el tema Re: Split FIRSTLINE muestra en el viso el codigo E6
Hola ultrafrio , por lo que decis parece una falla de algun termistor medilos con el tester en posicion resistencia ohm para ver en que estado se encuentran generalmente son de 5k o 10k el de ambiente y pipa o eveporador. dale que sale andando y comenta despues como te fue
Nata
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- como colocar correctamente una válvula pinche?