Hola, Topo...todos los muchachos que te contestaron y/o preguntaron era para ayudarte a que que el especialista fueras vos...creo que te apresuraste un poco al mandar la plaqueta a que la vea otro tecnico.. pero, ok, sé que a veces el cliente tiene urgencias y nos apura demasiado..
saludos,
Hola topo, son poco los datos. Cuando se hizo la instalación se procedió con las buenas practicas, largo de cañerias, presurizado con nitro, vacío , control de carga, a que temperatura ambiente te dío 100 lbs la baja. Si fue en marcha o reposo. Y porque decidiste quitarle refrigerante. El solenoide de la bomba de calor fue probado. Saber si solo tú manipulas este equipo, o como dice Diego algún generoso cargó por la dudas. Si consiguieras la misma bobina si y sino a soldar enfriando. Saludos.