file Pregunta arranque de compresor

Más
#15225 por leoburgos
arranque de compresor Publicado por leoburgos
Buenos dias amigos foristas estuve reparando un splitt de 12.000 btu, 220v 65 psi.el equuipo una vez que es encendido aproximadamente a los 5 minutos enciende el ventilador de la unidad exterior, pero el compresor no arranca , lo que si percate que el mismo se calienta y intenta arrancar pero termina de hacerlo .no pude medir el amperaje de compresor .es muy incomodo donde esta el equipo.

luego apago el equipo lo reinicio y el compresos arranca como a los 15 minutos despues de haber arrancado el ventilador de la unidad exterior.

le agradesco su ayuda.gracias por su atencion.

Gracias por au atencion..Saludos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#15226 por jorge777
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: arranque de compresor
verifica y mide los microfaradios del capacitor del compresor, si no tienes con que medir los microfaradios del compresor prueba cambiando el capacitor de la misma medida, si con un capacitor nuevo te sigue haciendo lo mismo pues tienes problemas con el compresor.

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, ls-reparacionhogar, Moderador

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#15268 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: arranque de compresor
Hola colegas, muchas veces el intento fallido de arranque del compresor, hace que el ventilador se frene en la marcha por el consumo del compresor, en la mayoría de las veces (salvo exepciones) cuando esto pasa el problema es en el compresor, nó en el capacitor o son las dos cosas mal. Normalmente cuando es el capacitor el ventilador funciona, y se siente el tic del relé termico. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#15272 por leoburgos
Respuesta de leoburgos sobre el tema Re: arranque de compresor
gracias por sus respuestas amigos foristas,
en conclusion compañero ururef. que me recomienda..?

Gracias por au atencion..Saludos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#15274 por jorge777
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: arranque de compresor

ururef escribió: Hola colegas, muchas veces el intento fallido de arranque del compresor, hace que el ventilador se frene en la marcha por el consumo del compresor, en la mayoría de las veces (salvo exepciones) cuando esto pasa el problema es en el compresor, nó en el capacitor o son las dos cosas mal. Normalmente cuando es el capacitor el ventilador funciona, y se siente el tic del relé termico. Saludos


nunca he visto un ventilador frenarse por un compresor tratar de arrancar, cuando un compresor trata de arrancar y no puede, lo primero que hay que verificar es el capacitor del compresor y si con capacitor nuevo no arranca entonces es el compresor malo, esto es asumiendo que el voltage le llega bien al compresor.

En unidades de 12000btu las unidades exteriores son de tipo maleta y traen capacitores aparte el de fan motor y compresor.

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.