Respuesta de tantor sobre el tema Re: valvula solenoide 50 ba carrier
Ojo al piojo si el compresor lo van a reparar , a veces te dan un recambio, sin descargador de cilindro y entonces trabaja siempre en seis cilindros,.
Si no activa la solenoide o se joroba (se quema la bobina) estas en un problema porque andaria en seis cilindros y tendrias menos evaporador porque no pasa el gas por una solenoide de L.Liq y te actua mal( actua un 50 % nada mas ).
En estos casos lo que yo hice anule la solenoide de linea de liquido (3/ le solde un caño y listo trabaja evaporador completo siempre
Si no activa la solenoide o se joroba (se quema la bobina) estas en un problema porque andaria en seis cilindros y tendrias menos evaporador porque no pasa el gas por una solenoide de L.Liq y te actua mal( actua un 50 % nada mas ).
En estos casos lo que yo hice anule la solenoide de linea de liquido (3/ le solde un caño y listo trabaja evaporador completo siempre
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- anibal f
- Autor del tema
#16161
por anibal f
Respuesta de anibal f sobre el tema Re: valvula solenoide 50 ba carrier
a ver si entendi: el evaporador esta dividido?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
#16165
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: valvula solenoide 50 ba carrier
exacto dos valvulas expansoras evaporador dividido
El siguiente usuario dijo gracias: anibal f
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- anibal f
- Autor del tema
#16219
por anibal f
Respuesta de anibal f sobre el tema Re: valvula solenoide 50 ba carrier
estuve observando el equipo,es como vos decis.
Me llegó el compresor reparado,no tiene valvula de descarga
El equipo tiene una solenoide antes del segundo evaporador.Cual es su funcion?
Me llegó el compresor reparado,no tiene valvula de descarga
El equipo tiene una solenoide antes del segundo evaporador.Cual es su funcion?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
#16224
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: valvula solenoide 50 ba carrier
Pregunto,y no quiero ser descortes:¿te tomaste el trabajo de buscar en google?
Carrier 50 BA
Guillermo
Carrier 50 BA
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Como solucionar splitt 3000 frigorias frio solo con baja presion de succion