Pregunta Aire acondicionado split arranca bien y a los 10 minutos corta el Motocompresor
- charly47
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 25
#16088
por charly47
Respuesta de charly47 sobre el tema Re: Aire acondicionado split arranca bien y a los 10 minutos corta el Motocompresor
gracias jorge, claudio y pablo se corta las dos cosas al mismo tiempo.
la tension esta bien ya la verifique y hoy compre un sensor de cañeria mañana si me hago de un rato se lo cambio para mi esta por ahi la cosa.
lo que me pasa con este equipo con diferencia a otros frio solo que este tiene sensor de cañeria les paso alguna ves a ustedes.
los mantengo al tanto gracias nuevamente
la tension esta bien ya la verifique y hoy compre un sensor de cañeria mañana si me hago de un rato se lo cambio para mi esta por ahi la cosa.
lo que me pasa con este equipo con diferencia a otros frio solo que este tiene sensor de cañeria les paso alguna ves a ustedes.
los mantengo al tanto gracias nuevamente
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#16097
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: Aire acondicionado split arranca bien y a los 10 minutos corta el Motocompresor
Amigo lo que me preocupa es la compra idiscriminada de repuestos al azar, estas gastando un dinero que podría ser tuyo, y se lo estas regalando al repuestero, sería ideal que midieras con hometro los dos afuera, y de paso nos pases los valores. SALUDOS
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Giussepe62
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#16101
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Aire acondicionado split arranca bien y a los 10 minutos corta el Motocompresor
Excelente idea... brindo por eso!ururef escribió: ...de paso nos pases los valores.... SALUDOS
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- CLAUDIO
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 342
#16108
por CLAUDIO
en el inicio charly dijo que comprobo el funcionamiento de los sensores!! supongo que los probaste con un tester en escala de ohms??
Respuesta de CLAUDIO sobre el tema Re: Aire acondicionado split arranca bien y a los 10 minutos corta el Motocompresor
charly47 escribió: yo lo que verifique es lo siguiente comprove buen funcionamiento de sensor de ambiente y de cañeria (que en este equipo lo tiene me a pasado ver equipos frio solo que no traen el sensor de caño).
lo unico que hasta ahora no verifique es si hay algun falso contacto en la placa.
en el inicio charly dijo que comprobo el funcionamiento de los sensores!! supongo que los probaste con un tester en escala de ohms??
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Edurom1983
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1
#55612
por Edurom1983
Respuesta de Edurom1983 sobre el tema Aire acondicionado split arranca bien y a los 10 minutos corta el Motocompresor
Hola a mi me pasa algo similar pero con split de 6000fg
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Foro principal
- Preguntas de usuarios no Frigoristas
- Como solucionar falla en Refrigerador Electrolux DF50