Hola : quisiera saber si alguien me puede ayudar,hace tres días que reniego con un equipo de A/A Elektra de 5 Tn. El problema es que tira agua por los extremos,ya destapé la descarga y cambié la manguera (el agua sale bien x la manguera pero sigue cayendo por los extremos.La presión de baja es de 55 Lbs a 26 grados temperatura ambiente.El delta T del evaporador es de 15 grados ( lo que indicaría que funciona dentro de los parametros normales.Como anomalía noté que en el condensador se congela el caño de baja e incluso el tubo recibidor se congela casi por completo despues de 15 minutos de funcionamiento ,Ah me olvidaba es un piso-techo.Gracias a quien me pueda ayudar.Saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#16370 por Moderador
Respuesta de Moderador sobre el tema Goteo constante en aire acondicionado split
Estimado

Se ha editado el título de tu mensaje para cumplir con los Estándares de publicación de nuevos mensajes.

Te rogamos por favor, que no uses abreviaturas en el título.

Muchas gracias.

Moderador

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#16371 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Goteo constante en aire acondicionado split
Hola, la verdad es que te equibocastes en la respuesta donde te preguntan donde está el evaporador en un equipo de frío, buenísmo si lo correjis.

Me parece que tenes un problema de obstrucción de flujo de aire, los datos que pasas no son tan normales si los aplicas en su conjunto, esperamos que corrijas tu error en el detalle de tu perfil, o esperaremos que dice un moderador. Saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#16383 por jorge777
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: Goteo constante en aire acondicionado split
saca el evaporador y limpialo bien con coil clener y limpia bien la bandeja e instala una trampa en la tuberia de desague

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#16384 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Re: Goteo constante en aire acondicionado split
Si se congela el retorno, es un indicio bastante claro de que está retornando líquido al condensador. Si retorna líquido, entonces puede estar ocurriendo que el fluido refrigerante no se evapore en su totalidad al pasar por la evaporadora.

Si el fluido no evapora en su totalidad, puede deberse a que existe una barrera física entre el flujo de aire y el evaporador (suciedad) o bien porque la turbina de la unidad interior no gira a la velocidad necesaria, o bien una combinación de ambas causas.

En general suele ocurrir que cuando está muy sucio el evaporador, también se ha ensuciado mucho la turbina por lo que cae su rendimiento, y se suman 2 problemas.

Por favor nos gustaría que cuentes si el aporte del foro te ha servido y cómo resolviste el problema.

Saludos!

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/