file Pregunta Error E4 en aire acondicionad gree de 36000 btu

  • ingemar
  • Avatar de ingemar Autor del tema
#16529 por ingemar
buenas tardes, tengo un problema con un aire acondicionado gree de 36000 btu, el cual funciona bien cierto tiempo pero alcavo de cierto tiempo aparece en la pantalla E4 lo cual ocaciona que se pare el compresor pero la turbina del evaporador sigue funcionado y al apagarlo y prenderlo nuevamente desaparece la senal de error y el equipo funciona nuevamente. gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • HELSAT_termomecanica
  • Avatar de HELSAT_termomecanica
#16537 por HELSAT_termomecanica
Respuesta de HELSAT_termomecanica sobre el tema Error E4 en aire acondicionad gree de 36000 btu
hola, si es una unidad piso - techo de 3TR verifica que no este fallando un sensor de placa que tiene colocado dentro del evaporador, talvez pueda pasar que este roto, o que empiece a congelarse la placa por suciedad en la misma o por que no pasa suficente caudal de aire y el sensor sensa que se congela la placa y para el equipo. Verifica el sensor de temperatura ambiente que esta ubicado en el oido de uno de los forzadores de la unidad interior (igualmente cuando falla este sensor, no arranca la unidad y tira el codigo de falla). Lo que podes hacer, es sacar el sensor de placa y hace arrancar la unidad con este fuera como para que veas si ocurre lo mismo, si queres verificar mejor, utililza un multimetro y toma la resistencia del mismo, suelen ser de 10kohm o de 15 kohm a 25°C ambiente y si lo tomas con tu mano mientras lo medis, deberias observar que la resistencia baja para permitir el paso de la corriente y si lo enfrias es al revez.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena