#16109
por josal
Aire split 12000BTU Publicado por josal
Buenas noche . los molesto de nuevo por el aire marca Parker de 12000BTU que presentaba el código de error E2. Bueno el problema ahora es que prende, dura 3 minutos exactos y apaga durando 3 minutos exactos también. Cuando apaga queda la consola trabajando normalmente.
Las precion de baja 65PSI, amperaje 4.7 amp. No pude medir capacitor, el evaporador esta un poco sucio y el condensador también pero no como para que produzca esa falla. Es como si estuviera programado para prender 3 min. Y pagar 3min .
Que podrá ser
Las precion de baja 65PSI, amperaje 4.7 amp. No pude medir capacitor, el evaporador esta un poco sucio y el condensador también pero no como para que produzca esa falla. Es como si estuviera programado para prender 3 min. Y pagar 3min .
Que podrá ser
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#16111
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema Aire split 12000BTU
65 psi son buenos, pero como que hay pocos detalles, mide microfaradios de capacitor de unidad interior,
verifica que no tenga timer activado.
verifica que no tenga timer activado.
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#16112
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Aire split 12000BTU
Ok jorge 777 gracias por contestar.
Hermano los microfaradios no lo e medido por la hora el timer no esta activado, ahora ¿si el capacitor esta mal no subiría el amperaje ¿
Hermano los microfaradios no lo e medido por la hora el timer no esta activado, ahora ¿si el capacitor esta mal no subiría el amperaje ¿
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#16114
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema Aire split 12000BTU
se sobrecalienta el fan motor del evaporador y la unidad se apaga
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#16116
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Aire split 12000BTU
Ok pero este equipo trabaja normal no calienta. El amperaje es normal, el tiempo que trabaja el motocompresor el equipo enfria solo que dura tres min. Exacto y apaga dura tres min apagado y vuelve a encender por eso te comento que es como que estuviera programado
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, josal, Moderador, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Sección para Aspirantes a Técnicos en Refrigeración y Aire Acondicionado
- Fugas de Aceite