Pregunta pregunta sobre minisplit
- ajmp55
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 3
#16738
por ajmp55
pregunta sobre minisplit Publicado por ajmp55
buenas noches tengo un minisplit de 12000 btu,en cuya consola la tuberia de baja es de 3/8'' de diametro pero el kit de instalacion trae una tuberia de 1/2 '' mi pregunta es si puedo hacer la instalacion con 3/8 porque la tuberia que trae no me alcanza y tengo que comprar otra.
muchas gracias por su ayuda
muchas gracias por su ayuda
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Gabriel555
#16739
por Gabriel555
Respuesta de Gabriel555 sobre el tema pregunta sobre minisplit
Hola ajmp55, si en la salida del evaporador tenes 3/8 no hay problema que sigas con esa medida, de hecho considero que sería lo correcto. Un saludo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ajmp55
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 3
#16746
por ajmp55
Respuesta de ajmp55 sobre el tema Re: pregunta sobre minisplit
muchas gracias
El siguiente usuario dijo gracias: Moderador
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- conatem
#16751
por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Re: pregunta sobre minisplit
ajmp55
De que se puede se puede pero.......
la tuberia de 1/2 te debera de costar mas cara que la 3/8
la carga de gas sera mayor
el amperaje aumentara significativamente y tendras problemas con el sobrecalentamiento.
las presiones podran comportarse fuera de rango
En mi opinion debes respetar el diametro y distancia maxima que el fabricante te pide en su manual de instalación asi mismo te recuerdo que las Garantías se pierden si excedes o varias las condiciones recomendadas por el fabricante
Saludos
De que se puede se puede pero.......
la tuberia de 1/2 te debera de costar mas cara que la 3/8
la carga de gas sera mayor
el amperaje aumentara significativamente y tendras problemas con el sobrecalentamiento.
las presiones podran comportarse fuera de rango
En mi opinion debes respetar el diametro y distancia maxima que el fabricante te pide en su manual de instalación asi mismo te recuerdo que las Garantías se pierden si excedes o varias las condiciones recomendadas por el fabricante
Saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tunitas
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 7
#16755
por tunitas
Respuesta de tunitas sobre el tema Re: pregunta sobre minisplit
Buenas, me parece raro que un split de 3000 venga con 3/8, deberia ser de 1/2.
No se habran confundido en las cajas y te dieron una evaporadora de 2300 y una condensadora de 3000?
No se habran confundido en las cajas y te dieron una evaporadora de 2300 y una condensadora de 3000?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial