Pregunta cambio de compresor
- casclima
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Batracio
- Fuera de línea
hola arial como estas,bueno ese modelo esta provisto de piston restrictivo asurrator,va colocado en la salida de la llave de servicio de alta a 20 cms. de distancia,los hay para frio solo y frio calor,vienen para ser colocado en un cuepo que se ajusta con cuplas de los dos lados,con respecto al compresor es el que corresponde,tambien se le puede colocar rotativo de la misma potencia o sea para 12000 BTU,totaline te puede dar la medida de piston y como van colocado,un saludo,CASCLIMA......
Hola Jorge, muy buen dato ese, o sea que no trabajan con capilar sino como un agujero calibrado o algo asi?
Que macana, quedo todo en los caños de interconexión.-
Saludos
Claudio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
Pulgar arriba + 30 puntos por el Aporte.!
Saludos.
Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- casclima
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Batracio
- Fuera de línea
hola,bueno eso es asi,vienen para frio solo en una unica posicion y el orificio es calibrado,con respecto a los frio calor hay que colocarlos en el sentido que corresponde a cada uno que son dos y de diferentes medidas,en calor para compensar las caidas de presion es diferente el piston,,casclima......
Si señor, pulgar arriba.-
Yo el que vi con ese sistema era un Surrey de 15000 Kcal (60000 Btu)
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Reemplazo panel evaporador de heladera Eslabón de Lujo modelo ERD34