file Pregunta cambio de compresor

  • casclima
  • Avatar de casclima
#1930 por casclima
Respuesta de casclima sobre el tema Re: cambio de compresor
hola arial como estas,bueno ese modelo esta provisto de piston restrictivo asurrator,va colocado en la salida de la llave de servicio de alta a 20 cms. de distancia,los hay para frio solo y frio calor,vienen para ser colocado en un cuepo que se ajusta con cuplas de los dos lados,con respecto al compresor es el que corresponde,tambien se le puede colocar rotativo de la misma potencia o sea para 12000 BTU,totaline te puede dar la medida de piston y como van colocado,un saludo,CASCLIMA......

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #1933 por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: cambio de compresor
casclima escribió:

hola arial como estas,bueno ese modelo esta provisto de piston restrictivo asurrator,va colocado en la salida de la llave de servicio de alta a 20 cms. de distancia,los hay para frio solo y frio calor,vienen para ser colocado en un cuepo que se ajusta con cuplas de los dos lados,con respecto al compresor es el que corresponde,tambien se le puede colocar rotativo de la misma potencia o sea para 12000 BTU,totaline te puede dar la medida de piston y como van colocado,un saludo,CASCLIMA......


Hola Jorge, muy buen dato ese, o sea que no trabajan con capilar sino como un agujero calibrado o algo asi?

Que macana, quedo todo en los caños de interconexión.-

Saludos

Claudio ;) ;) ;)

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #1934 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: cambio de compresor
Es toda una novedad para mí el hecho de que esas unidades con esa potencia frigorífica hayan traído pistón como expansor... gracias por el excelente dato Jorge.

Pulgar arriba + 30 puntos por el Aporte.! ;)

Saludos.

Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • casclima
  • Avatar de casclima
#1935 por casclima
Respuesta de casclima sobre el tema Re: cambio de compresor
hola,bueno eso es asi,vienen para frio solo en una unica posicion y el orificio es calibrado,con respecto a los frio calor hay que colocarlos en el sentido que corresponde a cada uno que son dos y de diferentes medidas,en calor para compensar las caidas de presion es diferente el piston,,casclima......

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#1937 por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: cambio de compresor
casclima escribió:

hola,bueno eso es asi,vienen para frio solo en una unica posicion y el orificio es calibrado,con respecto a los frio calor hay que colocarlos en el sentido que corresponde a cada uno que son dos y de diferentes medidas,en calor para compensar las caidas de presion es diferente el piston,,casclima......


Si señor, pulgar arriba.- ;) ;)

Yo el que vi con ese sistema era un Surrey de 15000 Kcal (60000 Btu)