file Pregunta Evaporador condensa agua y chorrea por delante a través de la turbina

Más
13 Ene 2016 23:08 #45744 por Claudiosunchales
Gustavo cómo estas?

el Evaporador instalado, Tiene la pendiente, inclinación suficiente para extraer el agua de condensado? (Como experiencia personal, me ocurrió lo mismo, el split que fui a ver condensaba y tiraba agua profusamente fuera de la canaleta, como si ésta rebalsaba, Descarté falta de refrigerante al evaporador, etc entre otras cosas. La ultima alternativa fue darla un poco mas de caída, logre que el agua llegue a drenar por las mangueras de desagües sin inconvenientes.



Saludos.

Claudio.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, plunos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
14 Ene 2016 08:40 #45746 por gustavozotta
Sí, la evaporadora está perfectamente nivelada. Gran caudal de agua cae por la manguera de descarga, sin acumularse en la bandeja colectora.
El agua parece caer directamente desde la parte posterior de la serpentina, sin que llegue a la bandeja colectora que esa parte tiene (y que descarga por una canaleta a cada extremo de la serpentina, hacia la canaleta delantera....)

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
14 Ene 2016 09:00 #45747 por masaru
Hola a Todos ,

Me parece que para un 4.500 fr el consumo es alto , 10 A / 10.5 A a 28° C es mucho ; personalmente creo que debería consumir 9 A / 9.5 A a 35° /36 ° C .

Pienso que está pasado de refrigerante , e intentar bajar el salto térmico.
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
14 Ene 2016 09:26 #45749 por gustavozotta
El consumo está en lo que indica la placa del aparato.

Respecto a bajar la cantidad de refrigerante, ya con 50PSI empieza a salpicar por la turbina, y con esa cantidad de refrigerante el salto térmico es insignificante, apenas 6°C por lo que el equipo no rinde.

Agrego el siguiente dato: El equipo tenía instalada una plaqueta universal sin variador, con relés, la cual no permitía regular la velocidad de la turbina.
Le cambié la placa por una con variador y ahora sí se regula la velocidad. De todos modos, sea cual fuere la velocidad seleccionada, a partir de 50PSI ya salpica por la turbina, con cualquier velocidad.

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, plunos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
14 Ene 2016 17:30 #45754 por josal
Hola compañero.
Fíjate si el equipo tiene los aislantes de los caños en buen estado.
También e visto que cuando los tubos o caños no están enrollado, el agua que se condensa en los mismos llega asta la consola, pero en estos casos mancha la pared.
El dibujo que te mando, es para ilustrar la canal de la tapa posterior de la consoló, las flechas es el recorrido del agua, podría estar tapada eta canal o en el tramo horizontal o en los dos tramos vertical que se encuentra a cada lado.


Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.