file Pregunta Evaporador condensa agua y chorrea por delante a través de la turbina

Más
#46130 por gustavozotta
He notado que algunos colegas están empezando a tomar este tema a broma, como si no fuera algo serio intentar resolver el problema.

Era hora, porque ya bastante he sufrido con esto, sin un poco de alegría!

Durante el curso de esta semana experimentaré con el suplemento de la bandeja trasera, y si no da resultado prometo tirar la toalla y que lo arregle otro!

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46138 por sergio luis
Hola Gustavo, buenos días. Pareciera ser que no se ha tomado en cuenta el último post que escribí en este tema toda vez que nuevamente haces notar que por haber limpiado la unidad interior, entonces baja la presión de succión, cuando exactamente es al revés, pues cuando el evaporador está sucio y/o con inscrustaciones y/o con los filtros tapados y/o con baja /nula velocidad de la turbina, se dificulta la cocción ó evaporado del refrigerante lo que redunda en una merma de la presión de succión.
Esto, estimado colega, significa que yo estoy profundamente confundido o que ud, obvió mencionar algo en su procedimiento de limpieza.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46142 por josal
Tiene razón Sergio Luis, yo pienso, que el otro post esta como muy unido y el comentario del Gustavo que citas, queda unido a tu apreciación.
Pero en este ultimo post, e podido determinar lo que comentas, y estoy de acuerdo contigo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46145 por gustavozotta

sergio luis escribió: Hola Gustavo, buenos días. Pareciera ser que no se ha tomado en cuenta el último post que escribí en este tema toda vez que nuevamente haces notar que por haber limpiado la unidad interior, entonces baja la presión de succión, cuando exactamente es al revés, pues cuando el evaporador está sucio y/o con inscrustaciones y/o con los filtros tapados y/o con baja /nula velocidad de la turbina, se dificulta la cocción ó evaporado del refrigerante lo que redunda en una merma de la presión de succión.
Esto, estimado colega, significa que yo estoy profundamente confundido o que ud, obvió mencionar algo en su procedimiento de limpieza.


Ehhhh....

Qué tema.... hubiera jurado que estando sucia la evaporadora, estaría retornando gas saturado, que se termina de evaporar en la cañería...

Nada extraño hice, salvo limpiar bien la evaporadora. La condensadora había sido limpiada antes de instalar.

Líquido desincrustante y soplete de aire comprimido, a no muy alta presión, durante un rato largo, eso fue todo.

Cuando terminé, observé bastante congelamiento en las cañerías de la evaporadora, por lo que tomé la presión y había bajado a 50PSI, por lo que completé la carga hasta lograr el descongelamiento, que ocurrió a los 58/60PSI.....

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46146 por gustavozotta
De todos modos, quisiera hacer hincapié en el hecho de que encendiendo la unidad en modo ventilación (tal como se me ha sugerido aquí) y rociando agua, ocurre lo mismo que estamos buscando solucionar: Tira agua por el frente!

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/