file Pregunta Evaporador condensa agua y chorrea por delante a través de la turbina

Más
#46188 por Charrua
Coincido con Masaru, me parece muy grande ese salto térmico. Sería más aceptable 10 o 15 grados .
El siguiente usuario dijo gracias: josal, gustavozotta, masaru

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46189 por Charrua
A ver si todavía terminó teniendo razón que el compresor rinde poco jajaja. Abría que ver con un día de 35 o 38 A ver que pasa.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46191 por sergio luis
Hola Gustavo, buenos días. Coincido en un todo con el colega Masaru y debo agregar que un salto térmico tomando como referencia la temp. de succión de la u. interior menos la temp. de soplado debe dar un valor entre 12º y 16º para considerarse óptimo su desempeño. De manera que un salto térmico como el que menciona, probablemente sí estaría acusando una mala lectura del termómetro. Estaría buena la lectura con otro instrumento, a fín de aclarar el tema. Gracias.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, gustavozotta y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46196 por gustavozotta
Efectivamente, no es del todo confiable la lectura con ese termómetro, por eso hice la aclaración.
De todos modos, no hacía mucho calor, por lo que para comprobar el real rendimiento estoy esperando que haga más calor.
Para el viernes se esperan 37°C en Buenos Aires, por lo que iré con un termómetro más preciso, y de doble lectura.
Estaré informando.

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46197 por gustavozotta

masaru escribió: Hola a Todos :

Bien Gustavo !! , por la solución . después de intentar e intentar ..... ya está . La Dueña del equipo feliz y fresquita.
La reforma no la conocía , pues será útil en alguna ocasión. Gracias.

Ahora , entre Nos ; tus pares . Tenes 25° C de entrada y -3 ° C de impulsión lo que resulta en un salto térmico de 28° C. ........ xloco
Sin embargo el mano-vacuómetro indica que está evaporando a 3° C.
Hay que rever las herramientas , o la metodologia . Se contradicen .

Abrazo , xchau


Totalmente de acuerdo! Estoy buscando un termómetro más preciso. Están algo caros, pero es una herramienta fundamental.

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/