- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Evaporador condensa agua y chorrea por delante a través de la turbina
Pregunta Evaporador condensa agua y chorrea por delante a través de la turbina
- Anónimo
#57017
por Anónimo
Respuesta de Anónimo sobre el tema Evaporador condensa agua y chorrea por delante a través de la turbina
Hola si decías que se congela estando bien la carga de refrigerante, fíjate si el compresor esta en óptimas condiciones, no será que se le paso de carga y la de alta no llega a en pujar lo que necesita x eso es que se congela en la evaporador a,
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- peladoy
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 5
#57115
por peladoy
Respuesta de peladoy sobre el tema Evaporador condensa agua y chorrea por delante a través de la turbina
Entonces si el intercambiador está limpio y el forzador gira las revoluciones que corresponden solo queda subir la temperatura de evaporación para que no condense. Así me enseñaron
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gardo4248
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 6
#57893
por gardo4248
Respuesta de gardo4248 sobre el tema Evaporador condensa agua y chorrea por delante a través de la turbina
Hola Gustavo, en una oportunidad, con un AA BGH de 4.500frg. nuevo, tenia ese problema y después de analizarlo detenidamente observé que le faltaba unos plásticos en los extremos del evaporador, hablé con el servicie oficial, le instalaron los plásticos y se solucionó el problema
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- victorruiz
#57909
por victorruiz
Respuesta de victorruiz sobre el tema Evaporadora condensa agua y chorrea por delante a través de la turbina
Hola colega. La verdad no pude leer todo lo aportado por los compañeros, pero si he leído casos similares en este foro sobre un problema similar. Y uno de ellos era la grasa "invisible" que queda en la serpentina del evaporador lo que evita que se deslice hasta la canaleta de desagüe. Y el otro caso es la falta o rotura de la goma que se utiliza en "la unión" donde se divide para cambiar de dirección la serpentina. Ese cambio de dirección ocurre en la "V" invertida y otros en la parte frontal del serpentín. Espero te sea útil este dato.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- joselaz
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1
#58426
por joselaz
joselaz
Respuesta de joselaz sobre el tema Evaporador condensa agua y chorrea por delante a través de la turbina
Estimados, luego de leer todas las opiniones de este tema paso a detallar algunas de las razonez por la que podria producir el goteo.
Al ser placa generica se tendria que controlar que el capacitor del motor ventilador sea el que le corresponda
Al ser equipo usado R22 se deberia limpiar la serpentina con Liquido limpiador de serpentina
El agua del goteo se debe desplazar por las aletas de aluminio superiores hasta el canal de la bandeja, si la gota cae antes de llegar a la bandeja superior (lo mismo con la inferior) habria que ver exactamente el lugar, al principio al medio o al final.
En algunos equipos (inclusive nuevos) por mal diseño se le colocaba una extension a lo largo de todo el canal superior para ayudar a que el goteo llegue si caer directo a la turbina,
Cuando lidias con equipos intervenidos por muchas manos nunca se sabe que cosas cambiaron por alternativas y salvo que tengas el manual de servicio del fabricante estas tratando de hacer funcionar el equipo con repuestos que no han sido diseñados para el mismo.
Otra cosa que le paso a un cliente igual a tu caso, es que se lo llevo un tecnico matriculado para limpiarlo y al reinstalarlo goteaba por la turbina, siempre colocado en la misma posicion, la solucion del cliente fue colocar en la parte de abajo un suplemento de madera para que la inclinacion vertical sea mayor y de esa forma quedo el equipo, segun el tecnico le coloco todo en su lugar......yo le mostre de donde venia el goteo
Espero que lo hayas solucionado o que alguna de ests sugerencias les sirvan
Saludos
Al ser placa generica se tendria que controlar que el capacitor del motor ventilador sea el que le corresponda
Al ser equipo usado R22 se deberia limpiar la serpentina con Liquido limpiador de serpentina
El agua del goteo se debe desplazar por las aletas de aluminio superiores hasta el canal de la bandeja, si la gota cae antes de llegar a la bandeja superior (lo mismo con la inferior) habria que ver exactamente el lugar, al principio al medio o al final.
En algunos equipos (inclusive nuevos) por mal diseño se le colocaba una extension a lo largo de todo el canal superior para ayudar a que el goteo llegue si caer directo a la turbina,
Cuando lidias con equipos intervenidos por muchas manos nunca se sabe que cosas cambiaron por alternativas y salvo que tengas el manual de servicio del fabricante estas tratando de hacer funcionar el equipo con repuestos que no han sido diseñados para el mismo.
Otra cosa que le paso a un cliente igual a tu caso, es que se lo llevo un tecnico matriculado para limpiarlo y al reinstalarlo goteaba por la turbina, siempre colocado en la misma posicion, la solucion del cliente fue colocar en la parte de abajo un suplemento de madera para que la inclinacion vertical sea mayor y de esa forma quedo el equipo, segun el tecnico le coloco todo en su lugar......yo le mostre de donde venia el goteo
Espero que lo hayas solucionado o que alguna de ests sugerencias les sirvan
Saludos
joselaz
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, SantiagoAire
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro