file Pregunta Evaporador condensa agua y chorrea por delante a través de la turbina

Más
#45754 por josal
Hola compañero.
Fíjate si el equipo tiene los aislantes de los caños en buen estado.
También e visto que cuando los tubos o caños no están enrollado, el agua que se condensa en los mismos llega asta la consola, pero en estos casos mancha la pared.
El dibujo que te mando, es para ilustrar la canal de la tapa posterior de la consoló, las flechas es el recorrido del agua, podría estar tapada eta canal o en el tramo horizontal o en los dos tramos vertical que se encuentra a cada lado.


Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45755 por Charrua
Hola Gustavozotta. Usted dice que con 50 PSI el salto termico es de 6 grados y el equipò no rinde, con esa presion tendria que estar evaporando a -3 grados. Contra todos los pronosticos (penso en hacer una prueba de compresion para ver el rendimiento) A partir de 40 o 45 Psi un equipo ya empieza a rendir.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, leoburgos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45759 por gustavozotta

frisil escribió: Hola compañero.
Fíjate si el equipo tiene los aislantes de los caños en buen estado.
También e visto que cuando los tubos o caños no están enrollado, el agua que se condensa en los mismos llega asta la consola, pero en estos casos mancha la pared.
El dibujo que te mando, es para ilustrar la canal de la tapa posterior de la consoló, las flechas es el recorrido del agua, podría estar tapada eta canal o en el tramo horizontal o en los dos tramos vertical que se encuentra a cada lado.



Efectivamente, he desarmado completamente la unidad, y todos los conductos a los que usted se refiere están limpios, libres de toda obstrucción y sin rajaduras ni roturas de ninguna clase.

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45760 por gustavozotta

CHARRUA escribió: Hola Gustavozotta. Usted dice que con 50 PSI el salto termico es de 6 grados y el equipò no rinde, con esa presion tendria que estar evaporando a -3 grados. Contra todos los pronosticos (penso en hacer una prueba de compresion para ver el rendimiento) A partir de 40 o 45 Psi un equipo ya empieza a rendir.


Bueno, cuando digo que no rinde, no quiero decir que no enfría.... lo que usted dice es verdad, aunque a medias.... a partir de 40 o 45 PSI un equipo YA EMPIEZA A ENFRIAR que no significa lo mismo que RINDA.
Cuando digo que no rinde me refiero a que la cantidad de frío (las frigorías por hora) no son las que corresponden para un equipo de este tamaño. Es decir, enfría, pero poco (por eso lo de "NO RINDE").

A partir de 40 o 45 PSI ya empieza a enfriar pero quitando la carcasa se puede observar más o menos el 30% de la cañería de la serpentina congelada, evidenciando falta de refrigerante..... La cañería de la serpentina comienza a descongelarse después de las 50 o 55 PSI.

Saludos!

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45762 por condor
Hola Gustavo, se me ocurre que si el problema es caida de agua por detras de la turbina. Tal vez, este apoyando el evaporador muy al borde de la canaleta de atras y el mismo aire saca el agua asia fuera. Por como se ven las fotos es un problema raro. Espero poder ayudarte con esta pavada no tan pava. Estas cosas te vuelven loco, mucho razonamiento, estudio e ingenio.
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.