lock Pregunta COMO HACER VACIO

Más
#49328 por damianluis
COMO HACER VACIO Publicado por damianluis
Hola buen dia al foro les comento que tengo en el taller un aire frio solo de 3000 panoramic con perdida en el robinete del caño de 1/4 por lo tanto me encuentro que no tenia mas refrigerante procedo a cambiarlo con su posteriro prueva c/nitrog. y todo bien pero me entro la duda tengo que reinstalar la condensadora como hago el vacio con los 2 robinetas cerrado hago solamente vacio a la evap. y los caños de 1/4 y 1/2 o abro los dos robinetes y hago vacio a todo el sist o sea evap y condensadora
El tema ha sido cerrado.
Más
#49330 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema COMO HACER VACIO
Hola colegas.
Cuando tienes una situación como esta, tendrás que hacer un vacío completo con las canillas abiertas y cargar también con las canillas abiertas.
En el caso de instalación de un equipo nuevo, entonces haces vacío con canillas cerradas. Saludos