question-circle Pregunta Se puede instalar una evaporadora de 18000btu y una condesadora de 24000btu con un compresor de 18000btu

Más
#49910 por Saguitariu
Se puede instalar una evaporadora de 18000btu y una condesadora de 24000btu con un compresor de 18000btu
que sucederia...? funcionaria bien..?

Y si coloco una evaporadora de 18000btu con una condesadora de 24000btu con su compresor de 24000btu. como funcionaria....?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#49951 por dsbordon
hola sagitario,
en los dos casos vas a tener problemas, mas que nada por retorno de liquido hacia el compresor.
en el 1er caso vas a subenfriar mas de la cuenta y seguramente vas a tener una expansion incompleta porque el capilar esta dimensionado para un compresor y un evaporador de mas capacidad.

en el 2do, el evaporador te queda chico. vas a tener una x cantidad de refrigerante que no va a llegar a evaporar porque le falta superficie de intercambio termico. el refrigerante que no expande vuelve al comp en estado liquido. si cambias el capilar podria llegar a enfriar, aunque no se si aguantara el compresor porque bajaria el retorno de refrigerante necesario para su enfriamiento.

creo que la opcion mas factible es la primera, tendras que cambiar el capilar y buscar una combinacion largo diametro que te permita una expansion completa y retorno de refrigerante aceptable hacia el compresor.

YO, PERSONALMENTE, PASO. No haria nada de esto, te estas metiendo en berenjenal de pelicula. Yo esperaria hasta conseguir un condensador o un evaporador y tener un equipo completo,todo de una misma capacidad.

saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, gag2009 y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#49952 por ururef
La primera funcionaría, tendrías que controlar condensación, o velocidad del ventilador.

la segunda, tendrás un equipo que se congelará constantemente y a la ves retirará demacida humedad, no es factible, saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, plunos y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • TheKalito
  • Avatar de TheKalito
#49955 por TheKalito
En teoría la primera opción sería la mejor!!!(no lo probé)
Personalmente ya lo hice con la segunda opción y no tuve dramas , pensé que podrá tener retorno de refrigerante ,pero el equipo llevaba a temperatura y se apagaba normalmente.
En caso que tuviera retorno, le sacaría un poco de refrigerante pero no fue necesario.
Saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#49963 por ururef
TheKalito- ¡te animas a pasar las presiones y la temperatura ambiente y del recinto para ver como quedó eso?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.