file Pregunta Aire acondicionado Split Philco 3000frig. En Error E1 y E

Más
- #50563 por fernandociss
Buenas noches muchachos y a todo el Foro , otra vez tratando de buscar solucion con la ayuda de la comunidad de frigoristas.. Paso a contar: El split lo traslade de un lugar a otro.. Segun la dueña lo habia instalado y casi no lo habia usado por que tenia un aire de ventana. en la misma habitacion. Cuando termine la instalación al probarlo el display se volvia loco y marcaba la temperatura de ambiente 71 ºc. pero quedo funcionando luego de 1 mes aproximadamente salio un Error E1 y el equipo se apagaba quedando con el error .. fui a ver el equipo El lunes y no arrancaba la unidad exterior .. le cambie el capacitor del compresor y arranco y se fue el error.. quedo funcionando 2 dias y la clienta me dijo que le aparecía una E cuando estaba apagado, pero lo prendía y andaba todo normal..efria bien y todo.. hasta que hoy ya no anduvo lo prende arranca pero sale una E y se para..Alguno tendria los codigo de errores de este split ya que no lo encuentro en la web o tuvo alguna experiencia similar.. Saludos y muchas gracias..Adjunto una fotito

También te puede interesar: Las 5 fallas más frecuentes en aire acondicionado
Adjuntos:

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50604 por Refrihoy
Respuesta de Refrihoy sobre el tema Aire acondicionado Split Philco 3000frig. En Error E1 y E
Revisa a ver el sensor bimetalico que esta incrustado en un bolsillo en la parte superior derecha del evaporador... sacalo de alli y enciendelo....

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50609 por chispas-gs
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Aire acondicionado Split Philco 3000frig. En Error E1 y E
En los equipos todo/nada los errores que te pueden dar son por sondas,exceso de consumo compresor y ventilador.este ultimo fácil de comprobar y descartar. Pon el equipo en modo solo fan y di si te da el fallo.Mide las sondas y di valor y temperatura

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50611 por aversipuedo
Respuesta de aversipuedo sobre el tema Aire acondicionado Split Philco 3000frig. En Error E1 y E
Hola fernandociss lo que tengo de ese equipo es
Este mensaje contiene información confidencial
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50622 por gag2009

Refrihoy escribió: Revisa a ver el sensor bimetalico que esta incrustado en un bolsillo en la parte superior derecha del evaporador... sacalo de alli y enciendelo....

Hola gente, no es recomendable sacar ningún sensor lo correcto es reemplazarlo para probar porque si detecta alta presión y lo retiras de su lugar no censara la alta presión y tendrás otros problemas más graves.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.