Aire acondicionado Split Philco 3000frig. En Error E1 y E Publicado por fernandociss
Buenas noches muchachos y a todo el Foro , otra vez tratando de buscar solucion con la ayuda de la comunidad de frigoristas.. Paso a contar: El split lo traslade de un lugar a otro.. Segun la dueña lo habia instalado y casi no lo habia usado por que tenia un aire de ventana. en la misma habitacion. Cuando termine la instalación al probarlo el display se volvia loco y marcaba la temperatura de ambiente 71 ºc. pero quedo funcionando luego de 1 mes aproximadamente salio un Error E1 y el equipo se apagaba quedando con el error .. fui a ver el equipo El lunes y no arrancaba la unidad exterior .. le cambie el capacitor del compresor y arranco y se fue el error.. quedo funcionando 2 dias y la clienta me dijo que le aparecía una E cuando estaba apagado, pero lo prendía y andaba todo normal..efria bien y todo.. hasta que hoy ya no anduvo lo prende arranca pero sale una E y se para..Alguno tendria los codigo de errores de este split ya que no lo encuentro en la web o tuvo alguna experiencia similar.. Saludos y muchas gracias..Adjunto una fotito
También te puede interesar: Las 5 fallas más frecuentes en aire acondicionado
También te puede interesar: Las 5 fallas más frecuentes en aire acondicionado
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Refrihoy
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2
#50604
por Refrihoy
Respuesta de Refrihoy sobre el tema Aire acondicionado Split Philco 3000frig. En Error E1 y E
Revisa a ver el sensor bimetalico que esta incrustado en un bolsillo en la parte superior derecha del evaporador... sacalo de alli y enciendelo....
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
#50609
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Aire acondicionado Split Philco 3000frig. En Error E1 y E
En los equipos todo/nada los errores que te pueden dar son por sondas,exceso de consumo compresor y ventilador.este ultimo fácil de comprobar y descartar. Pon el equipo en modo solo fan y di si te da el fallo.Mide las sondas y di valor y temperatura
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- aversipuedo
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 146
#50611
por aversipuedo
Respuesta de aversipuedo sobre el tema Aire acondicionado Split Philco 3000frig. En Error E1 y E
Hola fernandociss lo que tengo de ese equipo es
Este mensaje contiene información confidencial
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
#50622
por gag2009
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema Aire acondicionado Split Philco 3000frig. En Error E1 y E
Hola gente, no es recomendable sacar ningún sensor lo correcto es reemplazarlo para probar porque si detecta alta presión y lo retiras de su lugar no censara la alta presión y tendrás otros problemas más graves.Refrihoy escribió: Revisa a ver el sensor bimetalico que esta incrustado en un bolsillo en la parte superior derecha del evaporador... sacalo de alli y enciendelo....
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Hágalo Usted mismo - Herramientas
- Como pegar burletes bien echos