file Pregunta Aire acondicionado Split Philco 3000frig. En Error E1 y E

Más
02 Dic 2016 23:47 - 11 Jul 2018 09:24 #50563 por fernandociss
Buenas noches muchachos y a todo el Foro , otra vez tratando de buscar solucion con la ayuda de la comunidad de frigoristas.. Paso a contar: El split lo traslade de un lugar a otro.. Segun la dueña lo habia instalado y casi no lo habia usado por que tenia un aire de ventana. en la misma habitacion. Cuando termine la instalación al probarlo el display se volvia loco y marcaba la temperatura de ambiente 71 ºc. pero quedo funcionando luego de 1 mes aproximadamente salio un Error E1 y el equipo se apagaba quedando con el error .. fui a ver el equipo El lunes y no arrancaba la unidad exterior .. le cambie el capacitor del compresor y arranco y se fue el error.. quedo funcionando 2 dias y la clienta me dijo que le aparecía una E cuando estaba apagado, pero lo prendía y andaba todo normal..efria bien y todo.. hasta que hoy ya no anduvo lo prende arranca pero sale una E y se para..Alguno tendria los codigo de errores de este split ya que no lo encuentro en la web o tuvo alguna experiencia similar.. Saludos y muchas gracias..Adjunto una fotito

También te puede interesar: Las 5 fallas más frecuentes en aire acondicionado
Adjuntos:
Última Edición: 11 Jul 2018 09:24 por Diego.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
07 Dic 2016 12:15 #50604 por Refrihoy
Revisa a ver el sensor bimetalico que esta incrustado en un bolsillo en la parte superior derecha del evaporador... sacalo de alli y enciendelo....

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
07 Dic 2016 17:16 #50609 por chispas-gs
En los equipos todo/nada los errores que te pueden dar son por sondas,exceso de consumo compresor y ventilador.este ultimo fácil de comprobar y descartar. Pon el equipo en modo solo fan y di si te da el fallo.Mide las sondas y di valor y temperatura

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
07 Dic 2016 21:51 #50611 por aversipuedo
Hola fernandociss lo que tengo de ese equipo es
Este mensaje contiene información confidencial

POR FAVOR, CONSIDERA HACER UNA DONACIÓN PARA PODER MANTENER EL SITIO EN LÍNEA. EL APORTE ES MÍNIMO Y TU CONTRIBUCIÓN NOS PERMITIRÁ SEGUIR DÁNDOTE SOPORTE TÉCNICO. DONA AHORA MISMO DESDE AQUÍ: QUIERO CONTRIBUIR!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
08 Dic 2016 22:04 #50622 por gag2009

Refrihoy escribió: Revisa a ver el sensor bimetalico que esta incrustado en un bolsillo en la parte superior derecha del evaporador... sacalo de alli y enciendelo....

Hola gente, no es recomendable sacar ningún sensor lo correcto es reemplazarlo para probar porque si detecta alta presión y lo retiras de su lugar no censara la alta presión y tendrás otros problemas más graves.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.