13 Ene 2017 10:37 #51057 por Charrua

ururef escribió: Buenas colegas.
Ocurre que un compresor rotativo no tiene válvulas ni cámaras de compresión y succión, o mejor dicho hay una zona de succión decreciente y una zona de alta presión. En esta situación hay otros elementos a considerar, como por ejemplo Presión positiva de succión al momento del corte, densidad del lubricación, temperatura del compresor, etc. Las pruebas con aire en ese sentido son divagantes y confusas, hay muchos compresores que igualan la presión en corto tiempo y aun funcionan, el secreto es que lleguen a temperatura de consigna y el tiempo de isteresis.

Creo que esta es la respuesta que mas se hacerca a la realidad de un compresor rotativo para R22, el cual no contiene ninguna valvula ni de alta ni de baja. Desde la botella antigolpes que trae un rotativo mal llamada "acumulador de succion" si bien hacen un trabajo parecido.
Decia desde la botella antigolpès entra el gas directamente a lo que podriamos llamar "camara de compresion"la cual a mi manera de verlo nada tiene que ver con una camara de compresion porque trabaja de otra forma, para saber esto tendrian que habrir un rotativo y se darian cuenta esto tiene un cilindro porta plato , como dice ururef este plato por llamarlo de alguna manera gira traccionado por el motor electrico, teniendo un parte creciente donde succiona , sigue girando el plato decrece la succion y crece la salida descargando el gas en la carcaza del compresor, levanta presion la carcaza y esto se descarga hacia la instalacion. Cuando este plato o rrodillo crece y decrece como antes explicaba en el mismo cilindro porta rrodillo o porta plato existe un separador a modo de compuerta que separa la alta de la baja no permitiendo que las presiones se comuniquen osea peresion de baja y alta. Este rrodillo gira en un porta rrodillo sellado con respecto a la carcaza, obviamente que entre el rrodillo y el porta rrodillo existe una luz en milimetros y es aca donde se ecualizan la alta con la baja
El siguiente usuario dijo gracias: ururef, camacho d, patoo, xxjuanxx

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Ene 2017 10:50 #51058 por Charrua
Una vez que ponemos en marcha un compresor de estos sea instalado o no, llegara a vacio y levantara presion de alta en poco tiempo o mucho tiempo de acuerdo al desgaste que tenga el rrodillo, como decia antes existe una luz milimetrica entre el rrodillo y el porta rrodillo, esa luz sera grande o chica de acuerdo al desgaste que tenga dicho rrodillo con el tiempo, esto da el rendimiento del compresor en mas o en menos
No es facil saber el rendimiento de un rotativo, normalmente uno lo analiza de acuerdo a presiones de alta , baja, salto termico , condensacion etc etc
La prueba de compresion que hacemos en un alternativo no es valida para un compresor rotativo de este tipo.
El siguiente usuario dijo gracias: camacho d, patoo, xxjuanxx

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Ene 2017 11:26 #51060 por sergio luis
Hola Juán, buén día. A Masaru: disculpa colega no alcanzo a entender tu post que comenta "Luego de la limpieza y compresor colocado ; Manifold en la válvula de servicio y nitro en la linea de liquido. No recuerdo cuanta presión le puse , no fue mucha , unos 10 bares.
Para mi sorpresa , lentamente..... se reflejaba la presión en el manifold. O sea en la succión."
Entidendo que si por la línea de líquido (caño fino que vá después del capilar) tenés una vál. y por allí inyectás N, es de esperar que inmediatamente dicha presión sea mostrada en el manifold si el mismo está puesto en vál. de servicio (línea de gas). Ahora, si pusiste un tapón en el caño de líquido que vá a la u.interior y luego conectaste una manguera en el robinete de línea de gas y luego inyectaste N por allí, el mismo debe pasar primero por el capilar y luego sí por la descarga del compresor y en este caso sí ocurrirá que el manifold se "tome su tiempo" para medir la presión.
El siguiente usuario dijo gracias: masaru, xxjuanxx

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Ene 2017 13:02 #51062 por masaru
Hola a Todos;

Sergio ; intento aclararte . Retire la UE solamente. Coloque un tapón de 1/2 H ,que seria la conexion a la UI.
manifold en la válvula de servicio y N por la linea de liquido ( 1/4 flare )
Dije lentamente , pero equalizó en menos de 5".
El siguiente usuario dijo gracias: xxjuanxx

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Ene 2017 23:57 #51071 por ururef
Estimados hoy en día como vemos el planeta deberíamos considerar como religión no hacer comentarios referentes a malas practicas y aclaro que no es ataque a nadie los aprecio a todos, quizá me este entrando la vejes y por ello me preocupo.
No es nada nuevo que inundando un compresor sacamos el aceite, pero nada justifica la utilización del R 22, aunque no es económicamente rentable hacerlo con ninguno de los refrigerantes, no se quién hizo "el descubrimiento", pero fue una MUY MALA IDEA.
Espero que no lo tomen a mal, les envío un fuerte abrazo.
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933, camacho d, gag2009, patoo, xxjuanxx

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
14 Ene 2017 08:44 - 14 Ene 2017 08:51 #51074 por masaru
hola a Todos

Estimado Don uru , no quiero iniciar un debate , ni desviarme del hilo del post . Pero una aclaración respecto a la inundación.
Se realiza en un circuito cerrado .
Se utiliza refrigerante recuperado .
Es mas ecológico que utilizar R141b ya que también es un Hcfc. como el R22.
Una mala practica es ventear el refrigerante.

Saludos cordiales
Última Edición: 14 Ene 2017 08:51 por masaru.
El siguiente usuario dijo gracias: Charrua, xxjuanxx

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
14 Ene 2017 09:56 #51076 por Charrua

ururef escribió: Estimados hoy en día como vemos el planeta deberíamos considerar como religión no hacer comentarios referentes a malas practicas y aclaro que no es ataque a nadie los aprecio a todos, quizá me este entrando la vejes y por ello me preocupo.
No es nada nuevo que inundando un compresor sacamos el aceite, pero nada justifica la utilización del R 22, aunque no es económicamente rentable hacerlo con ninguno de los refrigerantes, no se quién hizo "el descubrimiento", pero fue una MUY MALA IDEA.
Espero que no lo tomen a mal, les envío un fuerte abrazo.

.Recuerdo hace meses o un año que en un post que tenia que ver con una heladera mostrador la cual habia que hacerle un retrofrit, recomendabas que se usara R22 y tus palabras eran " cargen esa heladera con R22 veran que funciona muy bien asta que aparezca un BLEND"
El siguiente usuario dijo gracias: xxjuanxx

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
14 Ene 2017 10:00 #51077 por Charrua
Atiendo varias centrales de frio que funcionan con R22, a las cuales no pienso hacerle ningun retrofrit porque funcionan muy bien, lo que si hago es controlar que no tengan perdidas, y esto si que seria problematico.
El siguiente usuario dijo gracias: xxjuanxx

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
14 Ene 2017 10:01 #51078 por Charrua
Y tampòco es un ataque como para iniciar ningun debate solo son diferentes puntos de vista.
El siguiente usuario dijo gracias: xxjuanxx

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
14 Ene 2017 13:04 #51080 por sergio luis
Hola buén día. A Masaru: ahora sí está claro colega, y con N ecualizará mucho más rápido que con gas refrigerante.
El siguiente usuario dijo gracias: masaru, xxjuanxx