question-circle Pregunta Como solucionar falla en split philco con error H6

Más
12 Ene 2017 10:25 - 11 Jul 2018 09:20 #51045 por damianluis
Hola buen día colegas tengo un split philco de 3000 que arranca unos minutos y luego se detiene el equipo con un error H6 que corresp a que no funciona el fan de la unidad Interior . Lo que veo es que el fan funciona pero a muy baja velocidad apenas se mueve ya verifique el capacitor de este motor el cual se encuentra en la placa y es de 1uf y da bien es un motor controlado por pulso PG la verdad no se como seguir estaba pensando en probar el motor que no se allá quemado

También te puede interesar: Las 5 fallas más frecuentes en aire acondicionado
Última Edición: 11 Jul 2018 09:20 por Diego.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Ene 2017 04:03 #51052 por chispas-gs
Empieza midiendo las bobinas del motor pero el fallo mas común es el regulador de la pcb o/y su controlador

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Ene 2017 22:40 #51068 por sairaer
Hola amigo, no está claro si mediste el condensador conectado a la placa o lo retiraste para medirlo afuera, esa falla que describes apunta a que el capacitor está fuera de rango, te aconsejo si no lo has hecho desconecta el capacitor de la tarjeta y midelo y tambien que la bocina de goma de la turbina esté alineada. Espero te sirva de ayuda, Saludos....!!!!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Ene 2017 23:53 #51070 por damianluis
Hola si controle el capacitor pero no lo saqué de la placa solamente desenchufe la ficha del motor para poder realizar la medicion y también aproveche para medir las bobinas del motor y también probé el motor en forma directa y funciona perfecto por lo que descartó que sea el motor o que este trabado algún bueh clavado

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
14 Ene 2017 09:14 #51075 por sairaer
Hola Damian, te sugiero que saques el capacitor de la tarjeta y lo midas fuera ya que estando conectado a la placa no te da una lectura real, ademas si el elemento es de baja denominación es más dificil tener una lectura exacta. El motor ventilador estando sin carga ( turbina ) tiene mas libertad para girar que con carga, Ojalá te sirva de ayuda, Saludos....!!!!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
02 Ene 2018 14:31 #55289 por rosy
hola buenos dias necesito solucionar el error h6 de split philco de 3200 frigorias es nuevo lo isntale y me salio ese error desde ya muchas gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
02 Ene 2018 18:03 #55290 por Charrua

rosy escribió: hola buenos dias necesito solucionar el error h6 de split philco de 3200 frigorias es nuevo lo isntale y me salio ese error desde ya muchas gracias

Estimado te sugiero habrir un nuevo post para tu consulta aunque la falla sea parecida puede deberse a diferentes problemas . Gracias
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal