Pregunta conversion de aire de 410 a r22
- obelisco
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 4
#54348
por obelisco
conversion de aire de 410 a r22 Publicado por obelisco
el aire es de 18 btu, el motor es rotativo, se le fue la linea del común, y el dueño, tiene un motor de piston de 18 btu, se que hay que canbiarle el capilar, y el filtro , que calibre tendria que colocarle en sustutucion del actual, y que sugiere para este trabajo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#54349
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema conversion de aire de 410 a r22
Y porqué quiere cambiar a R22?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- refrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 626
#54350
por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema conversion de aire de 410 a r22
porquie el compresor es para 22 diego ,estamos apurados no vemos las indicaciones señal que vamos fuerte,si hay que cambiar el capilar seguro,no se evaporador y condensador sirvem
El siguiente usuario dijo gracias: dsbordon
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#54353
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema conversion de aire de 410 a r22
Te quiero ver metiendo ese alternativo donde había un rotativo!!
Y si no rinde? Si es de media y no de alta? Y si tenes que cortar y estirar todos los caños para hacer lugar? Y cuando se tranque el tamiz del capilar con aceite quemado de las soldaduras?
Sale mas caro el collar que el perro.
Y si no rinde? Si es de media y no de alta? Y si tenes que cortar y estirar todos los caños para hacer lugar? Y cuando se tranque el tamiz del capilar con aceite quemado de las soldaduras?
Sale mas caro el collar que el perro.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#54355
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema conversion de aire de 410 a r22
Estimado no es cambiar el capilar y le instalamos cualquier compresor, la densidad del R410 y del R22 son diferentes por lo tanto evaporador y condensador estan calculados para R410 , los inventos los hacemos en casa o en el taller, aunque el cliente te lo pida como profesional deberías significarle que no es una buena práctica su pedido.
Tenemos que saber que el responsable de un trabajo es el que lo hace por lo tanto todos los problemas que se presenten serán tuyos ya que una vez que el cliente puso plata le interezara que funcione .
Tenemos que saber que el responsable de un trabajo es el que lo hace por lo tanto todos los problemas que se presenten serán tuyos ya que una vez que el cliente puso plata le interezara que funcione .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, dsbordon
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Esquema eléctrico split BGH BSC60