question-circle Pregunta Porqué congela tubería de succión de aire acondicionado split

Más
14 Nov 2017 09:38 #54849 por dsbordon
Me parece primordial revisar el capacitor del ventilador interior, bajo carga puede trabajar mal, fuera de rango, y hacer trabajar débilmente al ventilador.
El siguiente usuario dijo gracias: DOMI, mario80

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
14 Nov 2017 20:12 #54861 por mario80
hola , gracias a todos por sus respuestas , como me dedico a esto medio dia y estos dias son bastante moviditos en la materia, me faltan horas al dia, asi que en cuanto vaya del cliente aplico sus sugerencias y comento.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
22 Nov 2017 05:42 #54925 por Diego
Y qué pasó con este tema colega Mario...?
El siguiente usuario dijo gracias: mario80

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
22 Nov 2017 06:44 #54926 por Diego
El siguiente usuario dijo gracias: mario80

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
22 Nov 2017 17:56 #54931 por rubenillo
1- Hay serpentina evaporadora bloqueada por suciedad, lo que impide el intercambio térmico entre aire de entrada y el de salida. Controlar caudal de aire con anemómetro.
2- Turbina de ventilación sucia en sus aletas, poco aire circulante, y poco intercambio térmico. Por ende exceso de rendimiento del equipo. Controlar caudal de aire con anemómetro.
3-Caño de retorno con poco paso de refrigerante (dobladura incorrecta al instalar) y por ende nueva expansión de refrigerante en retorno. Suerte!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, DOMI, mario80

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
22 Nov 2017 22:27 #54936 por mario80

Diego escribió: Mario...

Alguna novedad con esto...?


Hola! gracias por interesarse en el tema, estuve ocupado estos dias y el cliente se fue unos dias, espero poder ir este fin de semana y comentare el caso, gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
23 Nov 2017 12:14 #54943 por kiloconk
hola rectificando suciedad en la entrada del recividor de liquido en nuestro pais cuba se ledice a la suciedad churre un saludo y disculpen el lenguage
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, mario80, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
23 Nov 2017 22:31 #54944 por plunos
Hola, los colegas te han dado varias pautas para tener en cuenta,la semana pasada repare un equipo con el mismo sintoma,diagnostique estrangulamiento y al no encontrarlo en las cañerias de interconexión,retire la evaporadora y la encontre en la curva de salida pegada al radiador, al parecer se produjo cuando el instalador enderezo los caños para pasar la pared y al ser corta la curva se estrangulo, hice la salida nueva y asunto solucionado. Al parecer las variaciones de presión se trataria de incondensables, de ser así,vacio y carga completa-.Abrazos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, DOMI, mario80

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
23 Nov 2017 23:17 #54947 por Diego

plunos escribió: Hola, los colegas te han dado varias pautas para tener en cuenta,la semana pasada repare un equipo con el mismo sintoma,diagnostique estrangulamiento y al no encontrarlo en las cañerias de interconexión,retire la evaporadora y la encontre en la curva de salida pegada al radiador, al parecer se produjo cuando el instalador enderezo los caños para pasar la pared y al ser corta la curva se estrangulo, hice la salida nueva y asunto solucionado. Al parecer las variaciones de presión se trataria de incondensables, de ser así,vacio y carga completa-.Abrazos.


Jorge!! Tanto tiempo mi Amigo!!

Bienvenido! Espero te encuentres bien!

Abrazo!!
El siguiente usuario dijo gracias: mario80

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
27 Nov 2017 20:45 #54974 por mario80
Bueno despues de un tiempo pude acudir al domicilio del cliente.
En base a lo leido por aqui primero mire la cañeria ya que a la salida del equipo hace una curva media fea y pensaba q me iba a encontrar con un caño estrangulado, no vi nada de eso , asique fui a mirar el forzador de la unidad interior y encontre que tenia mucha mugre.
Luego de una limpieza total de el forzador prendi el equipo y ahora si funcionaba de manera correcta , tenia unos 60 psi con unos 23 c°.
Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de leer y me aconsejaron alguna cosa.
El siguiente usuario dijo gracias: Moderador, DOMI, masaru

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.