question-circle Pregunta Sacar humedad a un aire acondicionado de 18000 btu

Más
22 Dic 2017 13:44 #55184 por yoan2017
Saludos a todos, gracias por los comentarios, respondiendo a Dsbordon la realidad es que soy el ayudante aprendiz del técnico que aprendió a capar sacando huevos, jajaja, pero dueño también del a/a.
Al equipo si se le hizo vacío con una bomba pero al parecer no fue lo suficiente teniendo en cuenta la cantidad de aire húmedo que entro al sistema, aunque cuando la paramos los relojes no desplazaron la aguja.
Entonces creen que haciéndole bastante vacío y calentado un poco las partes del sistema resuelva sin tener que cambiar aceite?.
Saludos desde Cuba.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
23 Dic 2017 07:51 #55198 por Charrua
La humedad no sólo esta en el sistema sino también en el compresor , debes vaciarlo de aceite , calentarlo en un horno a unos 65 o 70 grados por unas horas luego esperar que se enfríe un poco agregar el aceite , paso seguido soldarlo al sistema. Previamente limpiar circuito.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
25 Dic 2017 03:24 #55215 por dsbordon
Es increíble la cantidad de humedad/agua que ingresa al sistema cuando se usa el propio Mc y aire para verificar la estanqueidad del sistema.
Ayer me llamaron para consultar porqué la presion se iba a vacío y si desconectaban la salida del condensador salia gas a lo pavote.
Obviamente que el diagnóstico fue de grave a drástico: Trabajo pésimamente mal hecho en un dia de lluvia con humedad del 100%. Equipo con humedad, capilar trancado con hielo.
Tratamiento recetado: Que se haga cargo el "técnico", como pueda.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
28 Dic 2017 18:35 #55241 por yoan2017
Saludos a todos, sigo batallando con el aire y su humedad. Ayer se instaló la bomba de vacío y se comenzó a a realizar vacio y al tiempo a dar calor a todos los componentes del sistema, por mas de 15 min, a rato se dejo de calentar continuando el vacio 20 min mas, luego se volvio a calentar y se le contiuo el vacio unos 20 min. Se cargo refigerante y el aire trabajo sin problemas como 1 hora. Hoy por la mañana lo puse y llego al consumo en que se habia dejado y el enfriamineto bien pero al rato se cayo el consumo y el enfriamiento, es decir no se soluciono la falla,
Ayuda, solucion practica para el problema, aca en Cuba no se cuanta con muchos recursos para una solucion ideal sino hay que inventarselas muchas veces para resolver.
Saludos y muchas gracias.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
29 Dic 2017 02:58 #55246 por dsbordon
Entu caso yo colocaria un filtro deshidratador generoso, grande, en la succión del compresor, muy bien aislado, si es rotativo antes del vaso puesto en forma vertical para que el aceite baje hacia el Mc.
También colocaría uno en la salida del condensador, antes del capilar.
Asi, de a poco, estos dos irán srcuestrando la humedad y porquerías q tengas circulando en el circuito.
Lo que hiciste de dar calor esta bien, es correcto. Con los filtros colocados repeti el procedimiento y rompe vacio un par de veces hasta 3 o 5 psi, las dos primeras con nitrógeno y la ultima con el refrigerante q use el equipo.
El equipo debe trabajar unos dias, luego recuperas el gas y cambias los dos filtros.
Si es posible, antes de todo esto, también deberoas cambiar el aceite del compresor y lavar todo el circuito.
Es la única manera de recuperar tu equipo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Dic 2017 13:25 #55267 por yoan2017
Gracias dsbordon por ayudar, voy a realizar lo que me indicas y te comento el resultado. Por otro lado te deseo muchas felicidades para el nuevo año 2018 a ti y a todos los miembros de este tan importante foro.
Saludos y mucha salud.
pd: no realizó ningún aporte o donación porque aca no existen las tarjetas de pago por internet, es mas, ahora es que hay un poquito de internet.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, dsbordon