Buenas tardes. Es mi primera vez en el foro mi nombre es Alberto y hace poco empece a trabajar independiente en Instalacion y un poco de reparacion de Aires Acond. Tengo un problema con un split Surrey de 2500 Kc. Resulta que enciende normal pero a los 10 minutos primero corta el ventilador externo y al rato el MC. En la unidad interior prende una luz roja. QUE PODRA SER? disculpen si me exprese mal....y gracias.
Si el equipo está funcionando en modo frío y el ventilador exterior se detiene, la presión del lado de alta subirá a valores excesivos junto con la corriente del equipo. El compresor se detendrá por acción de su protector térmico.
Revisa el motor del ventilador de la unidad exterior. Verifica su capacitor.