file Pregunta falla en aire acondicionado haier error e2

Más
10 Feb 2018 13:21 #55866 por chispas-gs
Modelo ?

No cambies componentes a lo loco

Si el equipo no es inverter los codigos de error que te pueda dar suelen ser de sondas,motores,consumo compresor,anti-fase en casos de trifasica ( que no es este caso ) etc

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
10 Feb 2018 13:23 #55867 por dsbordon
Hola, vamos con las preguntontas. Arranca? Enfria? Aparte de indicar error, hace algo???
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, chispas-gs

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
10 Feb 2018 18:55 #55880 por DOMI
Hola Carlos y si haces una conexión provisoria salteando la placa es decir conectar compresor y forzador con sus capacitores directo a 220 V ? Y te fijas si arranca y enfría. Total es aire tipo ventana.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
10 Feb 2018 19:23 #55882 por DOMI
Carlos esto que te digo es en caso de que el aire tipo ventana sea de los convencionales.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.