04 Feb 2018 08:56 #55781 por masaru
Hola a Todos

Muy buena idea , seria de mucha utilidad.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, josal, gag2009, kikekk, patoo, El Grinch

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
04 Feb 2018 23:25 #55791 por gag2009
INSTALACION

Se debe tener en cuenta que el equipo necesita la puesta a tierra conectada al mismo.

Se deben utilizar cables de muy buena calidad para evitar error en la comunicación entre unidades.
Es muy común que por mala calidad de los cables el cable de dato se vea invadido por ruido en la línea y también genera error de comunicación entre unidades.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, alfrio, masaru, kikekk, patoo, El Grinch, Cerwin

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
05 Feb 2018 19:17 #55801 por josal
Ok, de acuerdo.
El siguiente usuario dijo gracias: El Grinch

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
05 Feb 2018 19:38 #55803 por Charrua
Hola a todos.
Diagnostico:
Para diagnosticar una falla en estos equipos debemos contar con la planilla o codigo de errores de marca y modelo esto es muy IMPORTANTE de lo contrario sera imposible saber que esta pasando con el equipo.
Por suerte y gracias a la tecnologia avanzada de estos equipos se autodiagnostican solos , es por ese motivo que remarco se debe tener el codigo de errores del equipo en cuestion .
Cuando nos marque un error en pantalla debemos confiar en ese dato y revisar la etapa que corresponde a ese error ,
Demas esta decir que al revisar un inverter haremos una inspeccion ocular de todo el equipo, ver instalacion que este correcta en cuanto a conductos o caños que sean los correctos, revisar conductores electricos de alimentacion conductor de comunicacion entre unidades y muy IMPORTANTE asegurarnos la puesta a tierra.
Por otro lado tambien revisar que los intercambiadores esten limpios , evaporadores y condensadores.
PRESIONES:
Medir la presion en un equipo que varia la velocidad de rotacion en el compresor todo el tiempo de acuerdo a la demanda de climatizacion es un dato no confiable , en este caso estos equipos cuentan normalmente en la unidad exterior un swich o pulsador para poner el equipo a maxima velocidad como un equipo comun todo o nada , es ahi donde podemos controlar las presiones si son las correctas.
Recordemos que las velocidades de un compresor inverter son de 1000 RPM a 6000RPM.
Algunos inverter como los LG cuentan dentro de la unidad exterior un displey donde se lee los ciclos a los que esta trabajando el compresor en determinado momento.
Por ahora esta es una simple introduccion de algunas cuestiones que se deben tener para revisar un inverter, veremos el aporte de los compañeros para ir alimentando este post.
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, marcos, tantor, josal, alfrio, DOMI, gag2009, masaru, kikekk, patoo, mario80, sergio, El Grinch, SantiagoAire, Cerwin y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • Lenin
  • Avatar de Lenin
  • Invitado
05 Feb 2018 20:35 - 05 Feb 2018 20:44 #55804 por Lenin
Diseño
Los equipos inverter se crearon con la.finalidad de eliminar los picos de aranque y aumentat la eficiencia al momento de altas y baja cargas termicas modulando el voltaje y los Hz esto a su ves aumenta y disminuye la velocidad del refrigerante por tal motivo el diseño de tuberias debe ser calculado muy bien cuando mesyamos habla donde equipos VRV Y VRF DONDE UN software es el encargado de hacerlo según las indicaciones del ingeniero de diseño
Última Edición: 05 Feb 2018 20:44 por gag2009.