lightbulb-o Idea Curso de aire acondicionado Inverter. (Instalacion, Diagnostico y Reparacion)

Más
05 Feb 2018 21:37 - 05 Feb 2018 23:05 #55810 por masaru
DIAGNOSTICO.

Hola a Todos, ;

Algo que note , es muy frecuente que falle la comunicacion ; O sea , pierde la comunicación entre la UI y la UE.
El cable de comunicacion permite el dialogo entre la UE y UI. Y asi operar el equipo segun la demanda.

Para mi ; como es una tension CC , por efecto de la humedad tiende a sulfatarse en los bornes. Esto puede producir detenciones o arranque espontaneos de una de las unidades.
Algunos fabricantes piden que se usen terminales , me parece que seria mas eficiente cubrir este terminal ( el de comunicacion ) con algún tipo de grasa o gel. cosa de aislarlo del ambiente y/o humedad. Y asi evitar que se sulfate.
Última Edición: 05 Feb 2018 23:05 por gag2009. Razón: Agregar la palabra DIAGNOSTICO
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, josal, alfrio, DOMI, gag2009, kikekk, patoo, mario80, dsbordon, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
05 Feb 2018 23:04 #55811 por gag2009
INSTALACION.

Si Luis en una capacitación a la que acudí nos decian que si en el lugar o zona donde se instala el equipo hay problemas de tensión, ruido en la línea o algún tipo de interferencia era conveniente separar el cable de datos de los cables de alimentación a fin de evitar problemas de interferencia y generar error de comunicación.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, josal, alfrio, DOMI, masaru, kikekk, patoo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
05 Feb 2018 23:49 #55812 por DOMI
INSTALACIÓN.

También se puede rodear el cable de datos con cinta de aluminio para crear una malla contra alguna interferencia(claro aunque un poco laboriosa la tarea).
Usar grasa siliconada para los terminales.

saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, josal, alfrio, gag2009, masaru, kikekk, patoo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
06 Feb 2018 01:40 #55813 por kikekk
Diagnostico.
Buenas colegas. Otro problema que puede causar la falta de comunicación entre UI Y UE es el cable a tierra. Si la puesta a tierra es deficiente (alta resistencia a tierra) o directamente no este. Los ruidos eléctricos provocados por el resto de los componentes eléctricos y/o electrónicos del equipo inducen corrientes parasitas que impiden la fiel comunicación entre unidades provocándo la falla.

EC Electicidad
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, josal, alfrio, DOMI, gag2009, masaru

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
06 Feb 2018 05:38 #55815 por chispas-gs
Diagnostico:

Mas del 90% de las averías en equipos inverter son de comunicación y hay voy a centrarme.Tan importante es la tierra y su calidad como que el suministro sea monofasico y no bifasico,pues la comunicación la hace con el neutro ( normalmente denominado S o 3 o Com ).Si esta comunicación la hace con neutro no lleva ruido pero si la hace con fase genera ruidos que la afecta.No olvidar tampoco la posición del neutro,pues aunque el suministro sea monofasico los instaladores no revisan su posición y la cambian.Muchas averías ha sido darle la vuelta al enchufe de alimentación del equipo
Para probar la comunicación deberemos soltar el conductor y con respecto a N medir tensión en CC en ambas unidades.No es necesario desplazarnos de unidad,basta con medir el conductor suelto y después en el bornero donde lo soltamos

En el caso de que el fallo de comunicación sea placa electrónica en la mayoría de los casos estaría en la U.E.
En las ultimas fabricaciones solo lleva una pcb la UE incorporando de esta manera filtro,potencia,control,ipm,igbt,etc si alguno de estos elementos falla,están en corto,abiertos,exceso de consumo,etc daría este error salvo que en auto diagnostico dijese lo contrario

Este tipo de diagnósticos son complejos que en lo que aquí se puede escribir pero entre todos iremos completándolo

Tener en cuenta que cada marca y modelo son específicos y lo que se comenta es genérico

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, josal, alfrio, DOMI, gag2009, masaru, kikekk, mario80, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
07 Mar 2018 16:29 #56210 por josal
Hola colegas.
quien a visto una tarjeta inverter precisamente la parte del modulo IGBT ?
me podria indicar como esta aislada, o si tiene un shopper cerca
cuantos trasformadores shooper tienen?
Gracias
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, kikekk

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
07 Mar 2018 23:19 #56223 por kikekk
Hola José. Te comparto una foto de un inverter marca LG modelo US-W126HSG3. Veo un solo chopper.

EC Electicidad
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: josal, DOMI

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
07 Mar 2018 23:22 #56225 por kikekk
El transistor IGBT parece ser el que tiene el disipador chico.

EC Electicidad

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
08 Mar 2018 03:23 #56230 por chispas-gs
Correcto y en este caso es un G4PC30F,en este modelo de placa exterior de LG se suele ir con frecuencia

Bajo el disipador de mayor tamaño tenemos el IPM y dos puentes rectificadores

Estos componentes tienen que estar siempre con buena disipación,pasta térmica,etc

En otras placas ( muchas ) dicho modulo es muy similar al formato del IPM ,llevando incorporado el puente rectificador

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: josal, alfrio, DOMI, kikekk

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 Mar 2018 07:53 #56261 por kikekk
Buenos días. Les comparto unas diapositivas de una charla técnica en la que participe. Dictada por la empresa LG sobre aires inverter. Muestra como reconocer los distintos bloques de plaqueta electrónica, instalación, algunos códigos de falla, como detectar las fallas y posibles soluciones. Espero sirva.

EC Electicidad
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, mario80

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Agregar archivos adjuntos.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegomarcosJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena