#55803 por Charrua
Hola a todos.
Diagnostico:
Para diagnosticar una falla en estos equipos debemos contar con la planilla o codigo de errores de marca y modelo esto es muy IMPORTANTE de lo contrario sera imposible saber que esta pasando con el equipo.
Por suerte y gracias a la tecnologia avanzada de estos equipos se autodiagnostican solos , es por ese motivo que remarco se debe tener el codigo de errores del equipo en cuestion .
Cuando nos marque un error en pantalla debemos confiar en ese dato y revisar la etapa que corresponde a ese error ,
Demas esta decir que al revisar un inverter haremos una inspeccion ocular de todo el equipo, ver instalacion que este correcta en cuanto a conductos o caños que sean los correctos, revisar conductores electricos de alimentacion conductor de comunicacion entre unidades y muy IMPORTANTE asegurarnos la puesta a tierra.
Por otro lado tambien revisar que los intercambiadores esten limpios , evaporadores y condensadores.
PRESIONES:
Medir la presion en un equipo que varia la velocidad de rotacion en el compresor todo el tiempo de acuerdo a la demanda de climatizacion es un dato no confiable , en este caso estos equipos cuentan normalmente en la unidad exterior un swich o pulsador para poner el equipo a maxima velocidad como un equipo comun todo o nada , es ahi donde podemos controlar las presiones si son las correctas.
Recordemos que las velocidades de un compresor inverter son de 1000 RPM a 6000RPM.
Algunos inverter como los LG cuentan dentro de la unidad exterior un displey donde se lee los ciclos a los que esta trabajando el compresor en determinado momento.
Por ahora esta es una simple introduccion de algunas cuestiones que se deben tener para revisar un inverter, veremos el aporte de los compañeros para ir alimentando este post.
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, marcos, tantor y 14 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • Lenin
  • Avatar de Lenin
- #55804 por Lenin
Diseño
Los equipos inverter se crearon con la.finalidad de eliminar los picos de aranque y aumentat la eficiencia al momento de altas y baja cargas termicas modulando el voltaje y los Hz esto a su ves aumenta y disminuye la velocidad del refrigerante por tal motivo el diseño de tuberias debe ser calculado muy bien cuando mesyamos habla donde equipos VRV Y VRF DONDE UN software es el encargado de hacerlo según las indicaciones del ingeniero de diseño

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55806 por El Grinch
Respuesta de El Grinch sobre el tema Curso de Inverter. (Instalacion, Diagnostico y Reparacion)
Que tal colegas y amigos de la profesión. Me interesa mucho el tema.

Quisiera consultarles si puedo hacer vacío con la misma bomba que uso para los equipos no-inverter... o tengo que comprar una específicamente diseñada para tal fin...????
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, kikekk

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55807 por Charrua

El Grinch escribió: Que tal colegas y amigos de la profesión. Me interesa mucho el tema.

Quisiera consultarles si puedo hacer vacío con la misma bomba que uso para los equipos no-inverter... o tengo que comprar una específicamente diseñada para tal fin...????

Usas la misma bomba , estas haciendo vacío a un sistema de tuberías sea inverter o no .
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, alfrio, gag2009 y 3 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #55808 por gag2009

El Grinch escribió: Que tal colegas y amigos de la profesión. Me interesa mucho el tema.

Quisiera consultarles si puedo hacer vacío con la misma bomba que uso para los equipos no-inverter... o tengo que comprar una específicamente diseñada para tal fin...????


Si mi amigo sin ningún problema, para la instalación utilizas cañería de cobre como en cualquier acondicionador de aire, realizas pestañado igual que en cualquier instalación y utilizas la misma bomba de vacio que utilizas para cualquier instalación.
Hasta el refrigerante R410a es el mísmo de otros equipos.

También hay equipos INVERTER (ya con una antiguedad) con otros refrigerantes como R22.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, kikekk y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.